djclym 发表于 2016-5-19 11:53:40 |只看该作者 |倒序浏览
1 道路照明配电接地系统

(1)规定

道路照明是室外照明的重要组成部分,具有线路长、负荷分散、行人易碰触等特点。道路照明低压配电系统应适应这些特点,并且满足安全保护要求。

《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006规定:“道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分应进行保护接地……”(如图1所示)。

(2)道路照明TT配电接地系统

自箱变低压侧引出L1、L2、L3、N四线。

箱变低压侧N线直接接地,各灯柱保护线PE也直接接地,箱变与灯柱之间无PE线连接。灯柱间PE线用电缆芯线或角钢(圆钢)连接,组成道路照明TT配电接地系统。

当箱变高压侧线路遭受雷击等产生接地故障时,因箱变处、灯柱处PE接地分别设置,箱变处高地电位不能轻易窜入灯柱处的接地处,因而行人比较安全。一般情况下,安全电压限制为AC50V,室外照明配电条件恶劣,安全电压限制宜为AC25V.

灯柱处发生接地故障时,因金属灯柱本身接地,并实现灯柱间PE连接,灯柱电位接近地电位,接地故障不会对人造成伤害。

发生单相接地故障时,因线路长,故障回路阻抗较大,故障电流较小,箱变处过电流保护装置(断路器或熔断器)可能不动作,故应安装RCD进行漏电保护。

道路照明TT系统可增设RCD进行单项接地故障保护。RCD的动作电流≤30mA.s,保护人身触碰灯柱时的安全。因线路长,泄漏电流往往超过30mA.s.RCD的动作电流数百mA时,可达到电缆防火要求。

实现道路照明TT接地系统安全运行的关键是灯柱可靠接地并将PE线连接,有较低的接地电阻。有人这样计算:每灯柱都打接地极并用PE线相连后,灯柱接地电阻很容易做到≤1Ω,灯柱处发生接地故障时,灯柱对地电压≤AC50V.

(3)道路照明TN-S配电接地系统

自箱变低压侧引出L1、L2、L3、N、PE五线,一般选用五芯电缆。

箱变N线、PE线连接后接地,各金属灯柱与PE线相连接,组成道路照明TN-S配电接地系统。

当箱变高压侧线路遭受雷击等产生接地故障时,因箱变处、灯柱处PE接地共设,箱变处高地电位能轻易窜入灯柱处的接地处,因而威胁行人安全。

灯柱处发生接地故障时,由于线路长、负荷分散,短路电流往往不能使保护电器在规定时间内动作,灯柱带危险电压。室外照明环境不具备室内配电的等电位联结的条件,灯柱上的危险电压不能及时消除,成为TN-S系统在室外照明应用的软肋(如图2所示)。

(4)结论

根据道路照明的特点和环境,专家推荐选用TT配电接地系统。

选用TT配电接地系统时,重点做好PE线的接地和连接,保障系统电器安全。必要时,配合安装RCD.

2 景观照明配电接地系统

(1)规定

《城市夜景照明设计规范》JGJ T163-2008中规定:“安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m 以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。”还规定:“当采用TN-S接地系统时,宜采用剩余电流保护器作接地故障保护;当采用TT接地系统时,应采用剩余电流保护器作接地故障保护……动作电流不宜小于正常运行时最大泄漏电流的2.0~2.5倍。”

(2)建筑物外体及附近景观照明配电接地系统

建筑物外体及附近(20m内)景观照明的配电接地系统应是建筑物内配电接地系统的一部分。

建筑物内配电接地系统一般采用TN-S型式,N、PE线在总配电屏处接地,引出L1、L2、L3、N、PE五线,建筑物内实行等电位联结,建筑物内外进行防雷。

建筑物外体及附近(20m内)景观照明的配电自总配电屏处以TN-S型式引出,照明设施外露金属部分与PE线可靠连接。安装在建筑物侧面或顶面的景观照明、广告照明的金属构架等应成为建筑物防雷体系的一部分:照明灯和线路等应在接闪器的保护范围之内,金属构架等应与避雷网带、引下线、均压线等可靠连接。

由TN-S系统供电的景观照明配电线路应装RCD进行漏电保护,注意PE线不得进入RCD.

建筑物附近地面景观照明配电线路末端实行PE线重复接地(如图3所示)。

(3)远离建筑物的景观照明配电接地系统

由建筑物引出电源,距建筑物20m以外的景观照明,应采用所谓“局部TT”配电接地系统。

在建筑物外约20m处设室外照明箱,在照明箱处把TN-S系统转为TT系统,每套照明灯都按照TT系统进行灯柱等外露金属构件接地,必要时用金属导体把PE线连接。

由TT系统供电的景观照明配电线路应装RCD进行漏电保护,注意PE线不得进入RCD.

(4)道路立交景观照明配电接地系统

道路及附近的绿化照明、广告照明、雕塑照明等,应纳入城市道路照明TT配电系统,宜设置独立配电回路,或设置独立配电箱,必要时安装RCD进行接地故障保护,动作电流≤100mA.

立交景观照明宜采用TN-S配电系统,远端PE线接地。立交景观照明应纳入城市道路照明TT配电系统,宜设置独立配电回路,或设置独立配电箱。两系统接地应相距≥20m.

(5)园林广场照明配电接地系统。

3 喷泉水景照明配电接地系统

(1)规定

《城市夜景照明设计规范》JGJ T163-2008规定:“在0区内采用12V及以下的隔离特低电压供电,其隔离变压器应在0、1、2区以外……当采用50V及以下的特低电压(ELV)供电时,其隔离变压器应设置在0、1区以外;当采用220V供电时,应采用隔离变压器或装设额定动作电流IΔn不大于30mA的剩余电流保护器……。”

(2)特低电压喷泉

①嬉水池:允许游人与水接触或进入水中。要求采用隔离变压器,12V特低电压供电。
②喷泉水景
条件:特低电压供电的微型潜水泵提供喷头水源,或水池外的离心泵提供喷头水源;
宜采用TN-S配电系统;
采用LED水下灯,DC24V.隔离降压变压器位于池外;
RCD漏电保护,动作电流≤30mA;
水池内金属构件进行等电位联结并可靠接地。

(3)220/380V电压喷泉

条件:采用220V潜水泵,或采用AC220V电压的气放电灯;
宜采用TN-S配电系统;
每台隔离变压器只供给一台水中设备,如供给多台设备,应用等截面导线连接设备金属外壳;
RCD漏电保护,动作电流≤30mA;
水下灯及潜水泵等外露可导电部分用PE线连至接地装置,还应同池底、池壁及其周围地面钢筋作等电位联接如图4所示。

4 室外照明控制室配电接地系统

室内照明配电一般采用TN-S系统,在由总配电屏处接地,引出L1、L2、L3、N四线;
室内电子信息设备,电源线路和信号线路进行多级SPD防护;
室内进行等电位联接;并且有着合格的防雷接地。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2016-6-6 16:01:25 |只看该作者
室外照明各种接地系统
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-26 01:34 , Processed in 0.302527 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部