易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 692|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

临时用电配电线路的安全规定

[复制链接]

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2018-3-16
帖子
155
跳转到指定楼层
楼主
安全就好 发表于 2016-5-31 10:04:28 |只看该作者 |倒序浏览
  (1)分配电箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与电气设备不得超过3m。
  (2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。
  (3)电缆线直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,上、下、左、右均敷设不小于5mm厚细沙,后覆盖混凝土板等硬质保护层。
  (4 )架空电缆线应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎必须采用绝缘线,且符合架空线路敷设高度要求,沿墙最大弧垂距不得小于2m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
  (5 )电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用做N线;绿/黄双色芯线必须用做PE线,严禁混用。
  (6)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。
  (7)架空线路、电缆线路和室内配线必须有短路保护和过载保护。
  1)采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。
  2)采用断路器做短路保护时,其瞬间过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。
  3)采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
博安网安全生产云培训:http://www.bosafe.com/

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2016-6-6 16:57:28 |只看该作者
分配电箱与开关箱距离不得超过30m,开关箱与电气设备不得超过3m。
这条做得到啊?
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

板凳
wdj1980 发表于 2016-6-6 16:57:47 |只看该作者
有没有标准
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-6-27 00:50 , Processed in 0.319601 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部