指防止电磁辐射伤害的屏蔽和接地。电磁屏蔽分主动屏蔽和被动屏蔽。主动屏蔽是将辐射源置于屏蔽体之内,使电磁波不向外泄漏。这种屏蔽必须接地。被动屏蔽是指屏蔽室、个人防护等屏蔽方式。屏蔽可用板状或网状铜材、铝材或钢材制成。板材厚1mm即可满足要求。网材网眼越小、网丝越粗则屏蔽效果越好。必要时可采用双层屏蔽。屏蔽上孔洞的直径不宜超过电磁波波长的1/5,缝隙的宽度不宜超过电磁波波长的1/10。采用石墨粉、炭粉、铁粉、合成树脂粉等材料可制成吸收屏蔽。吸收屏蔽可与普通屏蔽配合使用。
  高频接地包括高频设备外壳的接地和屏蔽的接地。高频接地线不宜太长。接地线长度最好能限制在电磁波波长的1/4之内;如无法达到这一要求,也应避免波长1/4的奇数倍。屏蔽接地只宜一点与接地体连接,以避免产生不平衡电流。为减小接地线自感和其内涡流损失,高频接地线应采用多股铜线或多层铜片。高频接地体宜采用铜材制成,宜于直立埋设。