易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 974|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

夏季塔内件安装安全技术措施

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wdj1980 发表于 2015-12-10 17:14:02 |只看该作者 |倒序浏览
  在密闭空间作业,将有很多不安全因素产生,例如窒息、高空坠落、高温中暑等,为保证作业人员的安全,必须采取必要的安全措施,主要包含以下方面:
  1.塔上附属梯子平台安装完成后进行塔内件安装,安装时,应分段从下向上进行,安装每段最下一层塔盘时,采取安全措施以保证人身安全。在塔内充装填料时,吊运工具必须安全可靠,作业人员必须在安全位置。
  2.人在塔内施工时须穿干净的胶底鞋,且不得将体重加在塔板上,应站在梁上面或木板上;人孔及人孔盖的密封面及塔底管口应采取保护措施,避免砸坏堵塞;搬运和安装进出,要轻拿轻放,防止碰撞弄脏,避免变形损坏。每层塔盘施工完毕后必须检查是否有工具等遗忘在塔内。内件安装应在塔体压力试验合格并清扫干净后进行。
  3.操作人员进塔前必须进行氧气测试并留工作牌在人孔附近的资料袋中;
  4.安装塔内件时,正值盛夏酷热天气,一定要做好防暑降温工作。当人员在塔内工作时采取通风措施,必要时在上下两个人孔处安装风机加强空气对流。
  5.作业时间避开中午前后的高温作业时间,合理安排在高温时作业人员在塔内工作时间:上午工作时间为6:00~9:00在塔内作业;9:00~11:00作业人员在塔外清理下一步需用内件;下午3:00~4:00安排清理内件;4:00~7:00在塔内作业。要求作业人员每隔1小时出塔休息呼吸新鲜空气。
  6.作业人员在塔内工作时,塔外留一专职安全员。安全员负责制定现场安全技术规程,现场设备安全操作规程。保障塔内作业人员的安全,防止塔内人员中暑晕倒。
  7.塔内操作人员必须与塔外专职安全员保持联系,配备对讲机。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-7-23
帖子
785

最佳新人 10个小时勋章 积分达人 爱心达人 活跃会员 50个小时勋章

沙发
李志龙 发表于 2015-12-10 19:19:44 |只看该作者
谢谢分享,来学习下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-15 21:46 , Processed in 0.301879 second(s), 29 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部