附着式升降脚手架安装应符合哪些要求?

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-7-23
帖子
785

最佳新人 10个小时勋章 积分达人 爱心达人 活跃会员 50个小时勋章

跳转到指定楼层
楼主
李志龙 发表于 2015-11-25 19:11:08 |只看该作者 |倒序浏览
1、在首层安装前应设置安装平台,安装平台应有保障施工人员安全的防护设施,安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。
    2、安装时应符合下列规定:
1)相邻竖向主框架的高差应不大于20mm;
2)竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰,且不得大于60mm;
3)预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于15 mm;
4)连接处所需要的建筑结构混凝土强度应由计算确定,且不得小于C15;
5)升降机构连接应正确且牢固可靠;
6)安全控制系统的设置和试运行效果符合设计要求;
7)升降动力设备工作正常。
    3、附着支承结构的安装应符合设计要求,不得少装和使用不合格螺栓及连接件。
    4、安全保险装置应全部合格,安全防护设施应齐备,且应符合设计要求,并应设置必要的消防设施。
    5、电源、电缆及控制柜等的设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。
    6、采用扣件式脚手架搭设的架体构架,其构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的要求。
    7、升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备,均应采用同一厂家产品。
    8、升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施。