北京消防发布燃气火灾安全提示

秋冬季节天气寒冷,是用火用电用气的高峰,近期,北京气温持续降低,北京消防发布燃气类火灾安全提示。

(一)什么是燃气?燃气的爆炸危害?

燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和工业企业使用。燃气的种类很多,主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气。按燃气的来源,通常可以把燃气分为天然气、人工燃气、液化石油气和生物质气等。

当空气中燃气比例达到一定数值时,容易引起爆炸。当燃气浓度值达到一定程度时自动报警。燃气爆炸,是由于燃气(包括天燃气、煤制气、液化气)的浓度超过了一定的数值。

燃气爆炸事故冲击力强,威力巨大,爆炸破坏性大。燃气爆炸中心的空气突然减少,同时随着冲击波方向相反的强大吸力,“一推一拉”加大破坏程度,使建筑严重破损,人员伤亡惨重,火场更加复杂。

(二)如何防范燃气泄漏爆炸事故

(一)严禁将液化石油气钢瓶存放在住人的房间、办公室和人员稠密的公共场所。严禁液化气钢瓶与其他火源同室布置。

(二)家庭使用液化石油气、天然气,与燃气灶具之间应使用耐油橡胶软管连接,长度应控制在1.2米至2米之间,超过2米时,应采用硬管连接。

(三)厨房等使用液化石油气、天然气使用场所应安装可燃气体浓度报警装置。

(四)液化石油气不得设在地下室、半地下室或通风不良的场所。

(五)气瓶总重量超过100公斤的,应设置独立的气瓶间。

(六)气瓶间建筑耐火等级不应低于二级,高度不应低于2.2米,地面材料应采用不发生火花材料,不得与厨房有连通的门、窗、洞口。且应设通风面积不应小于300平方厘米/平方米的下通风式通风口。

(七)气瓶间应使用防爆型电器设备,开关应安装在室外,应配备干粉灭火器。

(八)燃气管道应明设,位置应远离热源,灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于0.5米,且严禁敷设在灶具正上方。

(三)一旦发现燃气泄露如何处置?

为了引起人们警觉,民用燃气中一般都加有带刺激性气味的气体,闻到异味或听到燃气泄漏报警,一是立即关闭燃气开关;二是开窗通风;三是注意不要开关电源;四是报请物业或燃气供应单位检查、维修。

发生燃气爆炸事故如何处置?一旦发生燃气爆炸,一般都会伴有燃烧起火、建筑物开裂等次生危险,这时候要做的是:一是克制惊慌情绪,利用现场简易灭火器器材,控制和扑救火灾,在家中可以浸湿被褥、衣物,捂盖灭火;二是要迅速关闭阀门,同时报警;三是在公共场所,现场工作人员要有序疏散被困人群;四是在火势失控情况下,不要贪恋财物,迅速逃生,避免次生灾害。