  1.支架间距过小或过大"预防:安装单位的技术部门必须作出支架布置方案,安装中依此加强检查。
  2.活动支架安装未预留偏移量"预防:认真研究管道热膨胀情况,分析各个支架处的热膨胀量, 设计中不要遗漏对此问题的考虑, 在图纸会审和编制施工方案中也要分析由热膨胀引起的位移情况,必要时应作出预留偏移量的指令, 并认真落实。
  3.束架构造或材料规格不符合要求"预防:设计一定要指定所选用的支架图纸或提供支架标准图; 施工单位的技术部门必须要在施工方案中编人选用的支架构造和支架规格表, 并注明使用部位, 要经技术主管审批同意方可遵照安装;质量检查部门应严格检查把关。
  4.其他:如支架的定位线与管道定位线不重合;焊缝宽!高不够, 双面焊只焊成单面焊;螺丝连接时螺扣外露过少,该放垫片处不放垫片;支架刷油遍数不够或漏刷等等"只要在安装前交底清楚,安装中坚持自检互检和专职检查, 这些通病是可以克服的。