易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 441|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

烟囱施工的安全管理

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-8-21 09:04:26 |只看该作者 |倒序浏览
  随着火力发电机组单机容量的不断增大和环境保护要求的不断提高,烟囱结构正在向高大和复杂化发展,对其施工质量也相应地提出了新的要求,给烟囱安全施工技术管理带来了新的课题。 烟囱工程系高空作业,连续工作时间长,施工的安全管理工作极为重要。施工时除按电力建设安全施工管理规定执行外,还应做到:
  (1) 烟囱四周要划出安全区,范围以烟囱为圆心,离烟囱壁30 m 为半径的圆形区域, 并采用全封闭式安全管理,悬挂五牌一图”(施工简介牌、劳动纪律牌、安全目标牌、文明施工目标牌、安全记录牌、总平面布置图),安全区内的通道均应搭设防护棚,防止高空落物砸伤下面施工及行走的人员。
  (2) 烟囱每上升一段,都包括很复杂的交叉作业工序,有立模板的木工、有安装钢筋的钢筋工等,各工种应相互配合相互衔接,同时还需进行烟囱中心的控制。因为这些复杂的交叉作业工序均在同一个操作平台上完成,因此,安全专工一定要跟班进行安全检查。要对操作平台架子的稳定进行检查,对操作平台上的堆放物进行检查,不需要的杂物一律要清除到地面,确保操作平台整洁有序。安装的钢筋和埋件,应随用随取。做到工完料净场地清。
  (3) 因为烟囱的垂直度是烟囱质量安全的关键,所以安全专工需经常了解烟囱的中心是否偏移。由于烟囱中心垂直度受温差及风力的影响,且烟囱在高空中会有轻微摆动,有时上午和下午烟囱的中心度也是不一样的。因此,对烟囱中心的监控一定要定人定时。
  (4) 高空垂直运输作业时,吊笼不得人、料混装。要经常注意,绳索和机具、滑轮是否加油润滑。滑轮要有防止钢丝绳跳出的措施。起吊设备性能要安全可靠,以确保一切机械设备正常运行。作业烟囱工程的安全技术管理人员一定要对烟囱工程进行全过程、全方位的安全技术管理,这样才能充分发挥安全技术人员在工程中的安全监察作用。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-8-21 09:05:13 |只看该作者
烟囱工程施工安全技术交底
  1.一般安全要求
  (1)对参加烟囱工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉本要求和本岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工作,主要施工人员应相对固定。
  (2)烟囱施工人员应先经过医务部门的体检,证明体格适合高处作业者,才能允许进行作业。在烟囱操作平台的施工人员必须定期进行体检,经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适合高处作业疾病的不得上操作平台工作。
  (3)烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇到雷雨、6 级和6 级以上大风时,必须停止施工。停工前做好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。
  (4)烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平面图进行。
  (5)在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护 措施。
  (6)危险警戒线应设置围栏和明显的警戒标志,出人口应设专人警卫并建立警卫制度。
  (7)施工现场的供电、办公及卫生设施等临时建筑和大宗材料的堆放,应布置在危险警戒线外。
  (8)危险警戒区内的建筑物出人口、地面通道及机械操作场所,应搭设高度不低于2.5m 的安全防护棚。
  (9)烟囱工程进行立体交叉作业时,上、下工作面间应搭设隔离防护棚。各种牵拉钢丝绳、滑轮装置、管道、电缆及设备等均应采取防护措施。
  (10)防护棚的构造应满足下列要求: 1)防护结构应通过计算确定; 2)棚顶一般可采用不小于二层纵横交错的木板或竹夹板组成重要场所增加一层2~3mm 厚 的钢板; 3)建(构)筑物的内部防护棚,应从中间向四周留坡,外(四周)防护棚应做成向内留坡(外 高内低),其坡度均不小于1:5; 4)垂直运输设备通过防护棚时,防护棚所留洞口周围应设置围栏和挡板,其高度应不小于 800mm; 5)当利用平台、灰斗底板代替防护棚时,在其板面上应采取缓冲措施。
  (11)现场垂直运输机械的布置应符合下列要求: 1)垂直运输用的卷扬机,应布置在危险警戒区以外,并尽量设在能与塔架上、下通视良好 的地方; 2)当采用多台塔吊同场作业时,应防止互相碰撞。
  (12)垂直运输设备,应有完善可靠的各种安全保护装置,严禁使用安全保护不完整的垂直运输设备。
  (13)在施工中所采用的通讯联络方式应简单直接,装置应灵敏可靠。
  (14)当操作平台最高部位的高度超过50m 时,应根据航空部门的要求设置航空指示信号。
  (15)施工现场内的操作平台及各种垂直运输机械等设备应安装防雷装置。
  (16)在有排放有毒有害气体地段(如老厂改造、扩建工程等)施工时,应对有毒有害气体的浓度进行定期检测,防止中毒事故。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2014-8-21 09:05:41 |只看该作者
  2.钢筋混凝土烟囱施工安全要求
  (1)钢筋混凝土烟囱要用木模板(含木夹板)和定型组合钢模板施工时,模板安装与拆除要 按相应的木模板(含木夹板)和定型组合钢模板安全交底操作。另外,还应遵守下列要求: 1)模板安装与拆除必须站在稳固的地方或牢固的操作平台上进行; 2)拆除水箱底及顶盖底的模板时,可用绳索吊下,模板及支撑不得由高处扔下。操作人员 离开模板可能落下的部位。
  (2)钢筋的绑扎与安装要按照相应的“钢筋的绑扎与安装”安全要求操作。
  (3)混凝土的浇筑与振捣要按照相应的“现浇混凝土工程”安全交底,另外还应符合下列要: 1)浇筑混凝土前,要检查脚手架、模板、支撑应牢固可靠,模板较大的缝隙应处理好; 2)浇筑混凝土时,不应猛力冲击架子和模板; 3)人模高度要保持基本均匀,禁止堆集第一处而将模板压偏。
  (4)当采用脚手架方式施工时,脚手架的搭设与拆除应按照相应的脚手架安全交底要求操 作。
  (5)各种垂直运输机械的使用,如塔由、外用电梯、钢井架物料提升机、卷扬机等,应按 照相关的安全交底要求操作。
  (6)其余施工用电和高处作业,应按照“施工现场临时用电安全技术交底”及“高处作业” 有关要求操作。
  3.筑炉工程施工安全要求
  (1)向深坑或设备内吊运物料,敞口顶部应设置平台和围栏,内部要设置防护隔离层,向 下送料位置应予固定。
  (2)烟道弧形拱顶砌完后,应先将回填土夯实或拧紧拉杆螺栓,方可拆除拱胎。普通粘土 砌筑墙拱时,待砂浆强度达到60%以上方准拆除拱胎。
  (3)砍削砖块,应对着墙体或脚手板,脚手板上碎砖杂物,应随时清除。
  (4)拱胎支架必须牢固。炉窑拱顶必须对称砌筑。在拱胎上堆放砖块和砂浆应均匀对称。
  (5)大中型炉窑球形拱顶,应锁紧一环,再砌一环。拱砖放射缝与水平夹角砌角90°时, 必须用金属钩子将拱砖固定。
  (6)回转简体内衬砌作业,托板和支撑要均衡紧固。转动时,简体内不得有人和料具。
  (7)大中型耐火砖、耐火混凝土和碳砖砌块吊装砌筑时,吊梁、索具、夹具必须牢固。
  (8)进人烟道、烟囱内检查时,应有人监护。
  (9)喷涂用的机泵安全阀、压力表必须灵敏可靠。气管与喷枪、喷嘴要连续紧固。操作时 禁止喷嘴对人。
  (10)熬沥青时,周围不得有易燃物,调制碳素浇热沥青,要防止烫人。
  (11)碳砖砌筑时要防止滑落,操作地点应通风良好,捣固工具加热后应放在固定位置。
  (12)陶瓷砖板加热或粉末材料烘干地点,要有专人看管,粉末筛选场地,要有除尘措施。
(13)正在砌筑的设备内,不准搅拌耐酸胶泥。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-10-6 06:39 , Processed in 0.327780 second(s), 29 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部