1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求。


  2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。


  3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所准备。


  4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。


  5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充分放电。


  6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试验。


  7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。


  8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。


  9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。


  10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。


  11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。


  12)加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器领位及仪表的开始状态,均确保无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可方可加压,加压过程中应有监护人并呼唱。高压试验工作人员在加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。


  13)变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。


  14)未装地线的大容量被试设备,应先放电再做试验。高压直流试验时,每项试验或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。


  15)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。