易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 856|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

安装消防巡检柜时的注意事项

[复制链接]

工兵

Rank: 1

最后登录
2016-12-5
帖子
1
跳转到指定楼层
楼主
dabai@ 发表于 2016-12-2 09:54:16 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 猪喽喽 于 2016-12-2 11:10 编辑

      消防巡检柜是为了避免出现传统消防设施因长时间不用而出现失去消防功能的改进型消防设备。与我们常见的传统消防设施如消防栓、灭火器、以及喷淋系统不同的是,消防巡检柜是一个集成控制系统,消防巡检柜当中有驱动系统、控制系统、输入输出系统。它的设计结合了目前的智能化数字技术,可以定期自动完成消防设施的巡检工作。这样一来就可以避免出现消防设施因为长时间无人检修而在火灾事故面前变成了摆设,另外消防巡检柜的自动检修功能,还能为企业省去维修人员的工资费用。那么,在安装消防巡检柜过程中需要注意哪些事情呢
       消防巡检由主回路巡检及备无压巡检两部分组成,可自主完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。在无消防命令的状态下,消防巡检柜也可自主完成可对消防泵以及其他消防设做自动巡检。自动巡检周期为可以自主选择,数小时至数百小时任选,除了周期时钟自动启动巡检程序意外,消防巡检柜还具有手动巡检功能。智能数字巡检设备输出巡检指令且逐一对主回路进行巡检时,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点,反馈信号时间允许值不大于2S。
巡检柜需接入消防联动信号,以免发生安全事故。巡检柜需接入消防泵和喷淋泵控制柜手动状态信号。每台消防泵和喷淋泵故障信号必须是无源点。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种自动巡检的结果可确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象,使消防给水设备“养兵千日,用兵一时”成为现实。   
      消防设施能够在发生消防事故时,创造出更大的生存空间,增加生存机会。所以在安装消防巡检柜的时候,需要严格执行安装要求,让消防巡检柜发挥出它应有的功能。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-26 15:00 , Processed in 0.365529 second(s), 35 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部