1.电器、电缆火灾事故发生的原因


  1)电器火灾事故发生的原因


  凡是由电器走火、漏电、打火引起的火灾称为电器火灾。如:乱拉乱接电线;用铜、铝、铁丝代替保险丝;同时使用大功率的用电设备;离开带电的电熨斗去干其他事情;在电冰箱内放易燃液体;用橡皮膏等医用胶带代替绝缘包布;看完电视立即盖罩;在发现煤气泄漏时开、关排风扇或灯具;在洗衣机内洗涤浸过汽油的衣物;让门灯受雨浸淋。


  2)电缆火灾事故发生的原因


  电缆火灾发生的原因可归纳为属于电缆本身的情况和属于外部因素的情况两个方面。


  属于电缆本身的情况,如负荷及短路电流长时间作用下,电缆绝缘老化着火、电缆接头接触不良局部发热导致着火等;属于外部因素的情况,如含油设备的漏油着火波及电缆、工程作业中的意外失火、电缆沟散热取防火措施等。


  2.防止电器、电缆火灾事故的措施


  1)防止电器火灾事故的措施


  (1)不得超负荷用电,尽可能采用自动空气开关。


  (2)空调设备回路应采用单独回路,插座宜采用阻燃插座。


  (3)要经常检查电气线路防止老化、短路、漏电等情况。


  (4)不得用其他导线代替保险丝。


  (5)不得乱拉电线、乱增加电器设备。


  (6)不得偷电。
2)防止电缆火灾事故的措施


  (1)防止电缆自身故障着火,由于电缆内部绝缘的缺陷、老化、受潮、损伤等引起电缆短路,短路电弧引燃电缆而着火。防止电缆自身故障着火,就要有效地防止电缆受潮、受损,而一旦电缆绝缘不良,要能及时发现,并将它退出运行。


  (2)要保持电缆有一个良好的运行环境,电缆沟、电缆隧道排水要畅通,通风要良好,不能让热力系统的废气、废水流人电缆沟、电缆隧道。那些将电缆防火门长期处于关闭状态,把电缆防火板封闭起来,把电缆沟盖板的缝隙统统填充、封闭起来,影响电缆通风、散热的做法都是不妥当的,都会加速电缆绝缘的老化和损伤。


  (3)将所有穿越墙壁、楼板和电缆沟道在进入控制室、配电盘、电缆夹层、开关柜等处的电缆孔洞进行严密封闭,以切断火路。对较长的电缆隧道及其分岔道口,应设置防火墙和防火门。在正常情况下,电缆沟或洞口的门应关闭,这样可以隔离或限制燃烧的范围,防止火势蔓延。但在电缆温度过高的情况下,应采取适当的通风措施。


  (4)在敞开的电缆沟中铺设的电缆,沟的上面应该用盖板盖好,盖板应完整、坚固。沟内电缆铠甲外面的麻布皮应该剥掉。


  (5)电缆沟、隧道内应保持清洁,沟内的积水和积油应及时清除。


  (6)在电缆沟、道附近进行明火作业时,应防止火种进入电缆沟、道内。在电缆沟、道内使用喷灯作业时,应在工作地点放置灭火器材,一旦着火,便可及时扑灭。


  (7)热管道的隧道或沟道内,一般不应该敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。输油管道的沟道内禁止敷设电缆。


  (8)对敷设在电缆沟、道中的大容量电力电缆和电缆接头盒的温度应做记录,并应编制电缆在沟、道中各种不同的空气温度时的容许负荷表,作为运行的指导。


  (9)电缆沟、道中应有适当的通风,必要时应装风扇。为便于在电缆沟、道内进行检查,应备有特制的梯子。


  此外,要保证电缆预防性试验的质量,电缆预防性试验必须严格按《电力设备预防性试验规程》的要求进行。这里值得指出的是,不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆的以往试验数据比较,以探求试验数据的变化规律,来判定电缆能否继续运行;而且要加强对电缆头的监视和管理,由于电缆头通常是在现场手工制作,受现场条件限制及手工制作分散性的影响,一般来说电缆头是电缆绝缘的薄弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要一环。终端电缆头尽量不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内。对那些放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的动力电缆终端头、中间接头必须登记造册,加强监视(最好用远红外线测温仪定期测温),若发现电缆头有不正常温升时,应及早退出运行,以避免运行中的电缆头着火。对于电缆终端头、中间接头还应该有防火阻隔措施,以保证万一电缆头着火时不会引燃相邻的其他电缆。


  最后,防止其他设备着火引燃电缆。可能引起电缆头着火的有充油电气设备和输煤、制粉系统、汽机油系统。当这些设备和系统发生故障失火时,不能让火烧到附近的电缆,为此必须采取相应的措施:①充油电气设备附近的电缆沟盖板要密封,防止设备故障失火时油流到电缆沟里引燃电缆;②输煤、制粉系统附近的电缆上的积粉要定期清扫,防止煤粉自燃引燃电缆;制粉系统的防爆门对着的电缆要用防火槽盒包装,防止防爆门动作喷火引燃电缆;③汽机机头下的电缆要用防火槽盒包装,以防止汽机油系统漏油侵入保温材料内,高温管道的保温材料外必须包金属包皮等。


分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2016-11-8 10:35:32 |只看该作者
详细
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-6-16 05:18 , Processed in 0.347421 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部