美国分析数据严格标准抓预防 电气起火损失最惨 ■徐 鑫 美国是一个多火灾的国家,每年由于火灾造成的人员伤亡惨重、财产损失巨大,其中电气火灾是很重要的原因之一。 尤其是在20世纪50年代至70年代的经济高速发展时期,火灾事故处于高发期。在1971年查明原因的火灾事故统计中,电气火灾造成的经济损失高达12%,居第一位;电气火灾与家庭加热烹饪引起的火灾起数占比并列第一位,都为16%。该报告促成美国国会于1974年通过法案,成立了美国消防局,设立了国家消防学会,并逐步建成完善全国火灾数据系统,提高消防人员培训水平。 据美国消防部门统计,2007年至2011年,美国住宅电气火灾占所有住宅火灾的13%,造成的死亡人数和受伤人数分别占18%和11%,直接经济损失占20%;非住宅电气火灾占所有非住宅火灾的13%,造成的死亡人数和受伤人数分别占5%和13%,造成的直接经济损失占21%。 其中,2011年美国全年共发生由于电气故障或失灵导致的住宅火灾事故47700起,造成418人死亡,1570人受伤,直接财产损失14亿美元;共发生非住宅火灾16400起,造成13人死亡,243人受伤,直接经济损失5.01亿美元。 2007年至2011年在住宅火灾统计数据中,由于配电系统或照明设备问题造成的火灾事故仅次于烹饪设备、加热设备和蓄意行为,成为第四大主要火灾起因。除了电器发生故障或设备失灵,由于可燃物质靠近或接触热量大和温度高的其他设备时,也可能引起火灾。比如,易燃物品离一个发热的电灯泡、暖气片、电热器等太近,这种情况可能引起火灾。 其中,在与配电系统或照明设备有关的火灾事故中,电器短路事故占比高达63%,造成的死亡人数占比达50%;居于事故第二位的是电灯泡(占20%),造成的死亡人数占比17%;处于事故第三位的是电线和插头(占11%),但由此造成的死亡人数比率占30%,即电线和插头引起的火灾事故伤害性更大;处于第四位的是变压器和电源,造成的事故比率和死亡人数比率分别为6%和4%。 美国电气火灾防控取得明显成效的经验之一就在于长期、严格、有效地贯彻执行相关电气工程标准。 与住宅电气安全有关的法律法规主要包括《国家电气规程》和《现有住宅电气检查规程》等。其中《国家电气规程》旨在为人员与财产免于因用电而产生的危险,提供实用的安全保障,目前已成为世界上许多国家制定标准时的参考范本。《现有住宅电气检查规程》规定,房屋业主在进行包括二手住宅在内的房屋买卖和装修时,必须请专业人员进行电气系统检查以确保安全。专业人员的委派由美国国家住宅检查人员认证协会负责,其主要职责是对住宅内部电气工程进行验收和检查。 美国电气火灾防控经验还在于加强电气工程设计和质量控制,包括合理设计功率、使用保护电器与线缆材料、产品质量认证、安装质量检验、工程验收与定期检查等。 美国消防局要求电气工程中使用的线路材料、灯具、保护装置及各种用电器等,都必须通过消费者产品安全委员会的质量认证。 另外,美国积极推动社会单位消防安全以自我管理为主的模式,加强全民防火教育培训,明确政府多部门分工和协同管理抑制火情,吸收社会服务机构、保险业、消防器材制造商等非政府部门参与消防管理。 |