易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 779|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

登高作业安全技术措施

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2016-9-28 09:41:23 |只看该作者 |倒序浏览
  一、概述:
  为保证矿区照明设施正常运作,现需更换、维修矿区路灯--;对办公地点日常照明、电气路线维修维护。为不影响矿区正常生产、生活,以及确保作业人员的安全、顺利进行,特制订本安全技术措施,相关人员要认真组织学习本措施。
  二、适用范围:
  山西高河能源有限公司矿区。
  三、影响范围:
  矿区路面部分照明。
  四、劳动组织与安排
  ()本作业由山西轻工建设公司施工,生产服务部现场进行监护。
  ()施工人员安排
  总 责: 王存义
  生产经理: 庞亨瑞
  安全经理: 隶书宏
  机电经理:
  技术经理: 陈艳慧
  电工成员: 电工组人员
  ()作业时间: 2014
  五、施工组织
  ()准备工作:
  1、组织参加维修的相关人员进行该措施的学习培训及技术交底,并做好记录及考试,不考试或不合格人员不得参与作业。
  且施工人员必须掌握以下内容:
  1)、凡在离地面2米以上的地点进行的工作,应视作高处作业。高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的病症人员,不准参加高处作业,饮酒者精神不振时,禁止登高作业。
  2)、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落的措施方可作业,没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须使用安全带。
  3)、安全带使用前必须进行检查,定期(6个月)进行净荷重试验,试验荷重为250kg,试验时间为10分钟,不合格的安全带不得使用。
  4)、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专挂安全带用的钢丝绳上。严禁挂在移动或不牢固的物件上。
  5)、高处作业必须一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放以防止从高空坠落发生事故。
  6)、在进行高处作业时,除有关人员处,严禁他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人,如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。
  7)、不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢固后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
  8)、上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板罩棚或其他隔离设施,工作人员必须戴安全帽。
  2、作业前到服务部办理登高作业开工单,严格执行开工许可制度。
  3、所用材料、工器具提前做好准备。
  4、作业人员做好准备工作,听从后勤调度安排。
  5、办理停电票,将维修区域停电(闭锁开关),挂牌上锁。
  6、电工要持证上岗。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-9-28 09:41:53 |只看该作者
  (二)现场所用工器具、材料、器具:
  1、作业现场工具万用表一个、十字螺丝刀2个(一大一小)、一字螺丝刀2个(一大一小)、老虎钳1个、尖嘴钳1 个、电笔1个、电工刀1个、绝缘胶带1盘、维修、更换材料等。
  2、现场配备两具干粉灭火器。
  (三)作业步骤:
  现场设置隔离带——准备工器具——设备停电——人员到达升降车平台(脚手架、人字梯)——检查线路维修线路——检修电气设施——维修电气设施——清理工器具——清理现场。
  (四)重点作业过程:
  1、作业前办理停电工作票。
  2、在现场施工地点5米处设置隔离带,悬挂施工警戒牌。
  3、现场人员在规定时间内到位并携带施工用工具,佩戴安全劳保用品。
  4、汇报后勤调度,调度根据停电工作票下达通知,检修电工切断所需维修设备的电源,并悬挂施工警示牌,留专人看护。
  5、人员登上作业平台,佩戴安全劳保用品,并用限位绳将安全带与稳固的挂点相连,防止发生人员坠落危险。
  6、拆开设备外壳,检查线路是否存在短路、断路、破皮等现象,并按《电工检修安全作业规程》处理。
  7、检修电气设备是否损坏,并按照《电工检修安全作业规程》更换损坏的设备。
  8、向后勤调度汇报现场情况,给设备送电,观察是否正常工作。
  9、清点工具,恢复现场,确认现场无残留工器具。
  (五)作业要求
  1、升降车在作业前要检查各部位是否运转正常、液压支柱能正常升缩,升降车在升降规程中要匀速升降,平台护栏要牢固结实。在升降车升起5分钟后,观察升降臂有无跌落现象,以及管擦液压是否漏压,在升降车一切指标正常的情况下方可允许操作人员登台作业。
  2、工作人员在登台操作时必须系好安全带,佩戴劳动保护用品后方可登上工作平台,且平台上要垫绝缘垫。
  3、在作业时作业人员要把检修工具等设备固定好,以防跌落砸伤他人,严禁向他人抛弃工器具。升降车周围5米范围内要设置隔离带,不准外来人员进入。
  4、在作业之前作业区域,停电挂牌。
  5、在作业过程中严格执行检修、维护安全操作规程。
  6、在作业规程中一人作业一人监护。
  7、在使用脚手架作业时、下部滚轮锁死,十字拉杆连接稳固,平台支护稳固,人员系好安全带。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-9-28 09:42:22 |只看该作者
8、使用人字梯之前必须做到:
  1)、使用人字梯人员要经过安全部门登高作业安全培训;
  2)、人字梯经过安全部门检查验收并贴合格标签;
  3)、作业前对工人安全交底;
  4)、在人字梯上使用的工具经过检查并贴标签;
  5)、人字梯平时要做好检查维护保养;
  6)、人字梯放置位置应平整坚固;
  7)、人字梯的材质是否满足工作场所的特殊要求(比如:带点区域不允许使用金属人字梯,酸碱腐蚀区域不允许使用易受酸碱腐蚀材质的铝合金人字梯等等);
  8)、人字梯不得放置在门口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时,必须确保门已经上锁或通道上不会突然有人闯入(以免撞倒人字梯);
  9)、人字梯中间的拉杆必须可靠固定。
  10)、在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。电力线路作业应按《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定执行。
  9、使用人字梯时,在梯顶操作者重心不要超出梯脚。梯地面的斜角度保证为60度左右,禁止垫高,中间拉伸牢固,系好安全带。要做到以下几点:
  1)、上下人字梯时应面朝着人字梯;
  2)、上下人字梯时要做到三点接触;
  3)、上下人字梯时每次只能跨一档;
  4)、上下人字梯时手中不得拿其他任何东西(包括工具,材料等);
  5)、上下人字梯时要保持身体的中心保持在人字梯的中间位置;
  6)、使用人字梯时不得超过人字梯倒数第三档以上部位;
  7)、使用人字梯时必须保证始终有人扶着人字梯;
  8)、人员上到两米高度时必须可靠系挂安全带;
  9)、在人字梯上工作所需要的所有工具和材料应通过人字梯扶持人员以外的第三人传递来完成(或使用绳索上下传递),禁止上下抛、投、扔工具材料;
  10)、禁止两人同时使用同一只人字梯;
  11)、如果需要重新安放人字梯,须从人字梯上下来;
  10、在作业过程中、电气材料要轻拿轻放,防止损坏设备设施。
  11、在作业规程中螺栓紧固到位,线路接线时,按照电气操作规程作业,胶带包裹严密。
  12、作业完成后、清理工器具、清理现场卫生。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-9-28 09:42:50 |只看该作者
  (六)文明施工要求:
  1、工器具必须堆放整齐,并且集中堆放,不妨碍行人通行。
  2、作业人员在指定区域内施工,不得随意乱串,作业现场设置施工区域警示带给予警示。
  3、作业现场悬挂施工标志牌匾。
  4、严禁酒后上岗,严禁在作业区内吸烟。
  5、作业现场用电源引自低压配电室检修配电箱,并设置警示标识。
  6、作业时杜绝“三违”现象的发生。
  7、检修作业完成后对设备内部进行检查,防止杂物或工具滞留在设备内,对设备造成二次伤害。
  8、作业完成后清理作业现场,确保没有杂物等。
  9、做好文明施工记录。
  10、施工人员要牢记安全第一方针、做到安全施工、文明施工,组织所有人员学习和掌握安全操作规程。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2016-9-28 09:43:06 |只看该作者
  六、登高作业安全措施
  1、作业前、办理停电工作票、按照停电票执行,防止停错电源,导致的人身伤害。
  2、在施工现场周围5米处设置警戒带,安放施工警示牌,防止外来人员进入施工场地。
  3、工作人员佩戴安全帽、安全带、劳保鞋,保证工器具整洁干净,绝缘良好。
  4、电工正确切断检修设备电源并留专人看护,在电源位置悬挂施工警示牌,阻止他人在施工中操作电源。
  5、工作前检查安全带、限位绳、吊钩等防护用品的安全性,检查悬挂点的安全情况。
  6、检查线路前使用电笔或万用表确认线路是否带电。
  7、更换设备前检查设备是否合格、完好,并正确接入供电线路。
  8、送电后必须使设备运行,并观察有无异常发生。
  9、工作前登高器械检查合格后方可作业,作业平台、脚手架连接处认真检查、螺栓紧固到位,防止人身伤害或设备损坏。升降车在升降规程中要匀速升降,平台护栏要牢固结实。使用脚手架作业时、下部滚轮锁死,十字拉杆连接稳固,平台支护稳固,人员系好安全带,防止滚轮移动伤害人员。
  10、现场必须负责人统一指挥,禁止越级下命令,防止操作不当造成人身伤害。
  11、同作业人员间禁止抛、丢工器具,防止协调不当造成物件坠落而导致的人身伤害。
  12、作业现场安全监护人现场监护、服务部主管领导现场监护,防止监护不到位或疏忽而造成的人身伤害。
  13、升降车由专人驾驶,不得随意驾驶,升降机操作人员持证上岗。
  14、作业时现场停电区域停电设备上挂“有人工作、禁止送电”警示牌,防止造成人身伤害。
  15、作业人员在升降车操作台、脚手架、人字梯必须系好安全带,防止人员掉落
  16、在作业过程中严格执行检修、维护安全操作规程。
  17、在作业过程中一人作业一人监护,防止人员受到伤害。
  18、在作业过程中、电气材料要轻拿轻放,防止损坏设备设施。
  19、在作业规程中螺栓紧固到位,线路接线时,按照电气操作规程作业,胶带包裹严密,防止漏电伤人。
  20、认真学习技术措施,考试合格后,持证上岗。保证安全作业。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

6
章仁根 发表于 2016-9-28 09:43:37 |只看该作者
全文下载:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-6-2 03:26 , Processed in 3.233486 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部