一、 目的 : 提高全员安全意识的同时,通过演练使人员掌握应急救援运行程序和方法,提高各专业队伍协调作战的能力。 二、 时间: x年x月x日9∶00~9∶30; 演练地点:x工段; 三 、演练前准备工作: 1. 演练前1-2天向全公司通报,以免引起不必要的恐慌。 2. 演练前准备如下抢救物资:防毒面具4只,防酸碱工作靴4双,浸塑手套4副,现场消防器材,医药箱一只及急救药品、器材若干、警戒隔离带、袖套(治安、救护、指挥)。并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护,如安全帽、工作服、工作鞋。抢修人员穿防酸碱工作靴、防毒面具等。 四、演练内容:一员工发现氨贮罐法兰处泄漏,在初步处理后报警,经救援队处理,泄漏无法控制,开启紧急泄氨器进行安全排放。 时 间 | | | | | | | | | | | | 职工A发现液氨贮罐泄漏,通知主操, “发生氨气泄漏”,戴上防毒面具,进行紧急处理。电话通知调度室。 | | | | | 调度(电话)接到报警后,立刻电话通知各有关救援队伍: 电话:指挥组,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,请立即到现场指挥救援工作。 电话:抢险队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,立即到现场检查泄漏情况并进行封堵。 电话:消防队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,速到现场,接好消防水带做好灭火准备。 电话:保安队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,速设立警戒,门岗做好警戒,严禁无关人员、车辆进入。 电话:救护队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,速到现场以防人员伤害,做好急救准备。物资供应做好准备,随时待命。 电话:清净下水处理队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,请做好处理准备。 | 指挥员工具:袖套、电喇叭。 各救援队接警后,带专业工具到现场集合 门卫严格把守,禁止无关人员、车辆进入厂区。 | | | | 指挥人员快速赶到临时指挥点,向全车间发出命令冷冻工段紧急停车、人员疏散,接到警报后,人员紧急处理、疏散。 | 现场指挥点:冷冻东十字路口。 疏散集合点:冷冻南侧路面:。 | | 疏散命令:疏散队,冷冻工段液氨贮罐发生泄漏,请生产装置紧急停车(以氯化工段为例),各疏散分队组织人员紧急疏散。全厂人员进行疏散,点名。 | | | | | 各救援队到达现场后集合,由队长向总指挥报告[**队*名队员集合完毕,请指示。] | | | | | 总指挥向各救援队发布命令[各救援队按计划立即进行救援] | | | | | 现场治安人员拉警戒带进行隔离,禁止无关车辆及人员进入。一道门、二道门警戒禁止无关人员、车辆进入。 | | | 抢险队员迅速戴好空气呼吸器,携带棕绳、防爆工具赶到现场,经检查法兰腐蚀发生泄漏,腐蚀较严重,立即用铅丝、封堵物进行捆扎堵漏,开启紧急泄氨器。 | | | | | | 事故废水处理组对事故现场废水进行跟踪,利用泵将雨水集水池(立方)污染水输送至废水处理装置的调节池中。 | | | | | 假设事故现场已发生火灾(在冷冻西侧草地内喷水),消防人员利用灭火器材进行扑救,及时控制火势。 | | | | | 抢险队长报告:泄漏已被封堵,氨气通过泄氨器进行吸收,没有造成进一步的污染。本队无人员伤亡,汇报完毕。 | | | 消防队长报告:火灾被扑灭,本队无人员伤亡,汇报完毕。 | | | | | | 事故废水处理队长:事故废水收集完毕,未造成污染事故,汇报完毕。 | | | | | 指挥部发布命令[结束应急状态,解除警报]。 由生产调度员向全厂各部门发出警报解除的通知。 | | | | | 各队负责人召集参加人员结合列队,由总指挥讲话,对本次预案演练进行讲评。 | | | | | | | |
要求:分公司职工认真学习、培训有关内容,积极参与演练。 各专业队由各队负责人组织学习、训练器材的使用和相关救援任务。 在演练中各级人员、专业队伍相互配合、协同作战,服从命令,听指挥。 各队负责人认真做好本队的安全工作,防止发生事故。
|