(一) 值班工作的安全要求
1. 值班调度员、值班长和值班员上岗的基本业务条件
(1)值班调度员是电气设备和线路运行工作的总指挥者。应具有相当业务知识和丰富的现场指挥经验,熟知《电气安全工作规程》和《运行规程》掌握本系统的运行方式,并能决策本系统的经济运行方式和任何事故下的运行方式。
(2)值班长是电气设备和线路运行的值班负责人,执行值班调度员的命令,指挥值班人员完成工作任务,应具有中等以上技术业务知识和较丰富的现场工作经验,掌握《电业安全工作规程》的有关知识,熟悉本系统的运行方式,能熟练地掌握和运用触电急救法。
(3)值班员是值班与巡视工作的直接执行者。必须熟悉电气设备的工作原理及性能,熟悉本岗位的《安全规程》和《运行规程》,能熟练地进行倒闸操作和事故处理工作,完成巡视、监视各种仪表和保护装置,填好运行记录。
2. 值班工作的组织系统
值班工作的组织系统是下级调度机构即变电所(发电厂)的值班员(值班调度员、值班长)接受上级值班调度员的命令。对所下达的命令必须进行复诵,校对无误后,立即执行。一般不得拒绝或延迟执行上级值班调度员的命令。有疑问或认为不正确、不妥时应及时提出意见,但上级调度员仍重复他的命令时,值班人员必须迅速执行。
当执行命令的确会危及人身和设备安全时,应拒绝执行,并将理由及改正意见报告上级值班调度员和本单位的直接领导人。对接受的命令及对命令的更改意见均要填入运行记录簿内。
3. 室内高压设备设单人值班的条件及安全要求
(1)设有1.7米以上的牢固且加锁的遮拦。
(2)高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离,或装有远方操作机构。
(3)单人值班不得单独从事修理工作。
(4)不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作。
(二)值班员的岗位责任及交接班工作制度
1.值班员的岗位责任
(1)在值班长的领导下,坚守岗位,认真做好各种表计、信号和自动装置的监视。
(2)按时巡视设备,做好记录。
(3)按照调度指令正确填写倒闸操作票,并迅速正确地执行操作任务。
(4)负责填写各种记录保管工具、仪表、器材、钥匙和备品,并按值移交。
(5)做好操作回路的熔丝检查、事故照明、信号系统的试验及设备维护。搞好环境卫生,进行文明生产。
2. 交接班的工作制度
(1)接班人员按规定的时间到班,未经履行交接手续,交班人员不准离岗。
(2)禁止在事故处理或倒闸操作中交接班。
(3)交接内容
1)运行方式
2)保护和自动装置运行及变化情况。
3)设备缺陷及异常情况,事故处理情况。
4)倒闸操作及未完成的指令。
5)设备检修、运行情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置和使用中的工作票情况。
6)仪表、工具、材料、备件和消防器材等完备情况。
7)领导指示及与运行有关的其他事项。
(4)交班时由交班值班长向接班值班长及全体值班员做全面、细致地交代,接班人员要进行重点检查。在交接班过程中应有人监督。
(5)交接班后,双方值班长应在运行记录簿上签字,并与系统调度试验通话,互通姓名,核对时钟。
(三) 巡视工作的安全要求
1. 巡视高压设备的安全要求
(1)巡视检查的主要内容是:设备发热情况,绝缘子有无破裂、闪络现象
(2)应由两人进行,经本单位允许单独巡视高压设批准备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦.
(3)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器和避雷针.
(4).高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内.进入上述范围人员应穿绝缘鞋,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套.
(5).巡视配电装置,进出高压室,应随手关门.高压室的钥匙至少3把,由运行人员负责保管,按值移交.一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还.
(6)巡视周期依单位情况而定。
2. 巡视线路的安全要求
(1)巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任,新人员不得一人单独巡线。偏僻山区和夜间巡线必须由两人进行。暑天、大雪天,必要时两人进行。
单人巡线时。禁止攀登电杆和铁塔。
(2)夜间巡线应沿线路外侧进行。大风巡线应沿上风侧前进,以免万一触及断落的导线。巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8米以内,并迅速报告领导,等候处理。
(3) 事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电的可能。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2017-3-16
帖子
124
沙发
邓佳旭 发表于 2016-8-23 11:46:02 |只看该作者
学习一下很有必要。
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-8-23 15:57:17 |只看该作者
学了,顶顶!
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

班长

Rank: 2

最后登录
2016-12-28
帖子
8
地板
biggjim 发表于 2016-8-23 17:56:47 |只看该作者
学习了,很不错
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

5
wdj1980 发表于 2016-9-5 17:49:47 |只看该作者
学习下下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-26 04:03 , Processed in 0.311797 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部