章仁根 发表于 2016-6-28 09:50:47 |只看该作者 |倒序浏览
  一、
  修建安装企业及其附属的工业出产和维修单位的机械应按其技能机能的要求不错使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。
  严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置,及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应则专业人员负责进行。
  外在运行的运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调解等作业。
  机构设备应按时进行保养,当发现有漏保、没有维修或超载带病运转等情况时,有关部门应停止其使用。
  机构设备的操作人员必需身板康健,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必需的师傅的指导下进行操作。
  违反安全操作规程的号令,操作人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业造成变乱者,应追究发令人的责任,直至追究刑事责任。
  机械作业时,操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交付非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时,思想要集中,严禁酒后操作。
  机械操作人员和配合作业人员,都必需按规定穿戴劳动保护用品,长发不得外露。高空作业必需系安全带,不得穿硬底鞋和趿拉儿。严禁从高外往下投掷物件。
  进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。操作人员要认真填写交接班记录。
  机械进入作业地点后,施工技能人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技能措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥、遵守现场安全规则。
  现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机械或停机园地等必需的条件,并消弭对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜里作业必需设置有充足的照明。
  在有碍机机械安全和个人生命康健场所作业时,机械设备应采取响应的安全措施。操作人员必需配备适用的安全防备保护用品。
  当使用机械设备与安全发生矛盾时,必需服从安全的要求。
  当机械设备发生变乱或未遂恶性变乱时,必需及时抢救,保护现场,并立即报告带领和有关部门听候处理。企业带领对变乱应按三不放过 的原则进行处理。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-6-28 10:03:16 |只看该作者
  二、塔式吊车安全管理规定
  (一)塔式吊车安全操作规程
  除路基、轨道应切合本规定(二)、(三)外,尚须满足下面所开列要求:
  1、吊车的安装、顶升、拆卸必需按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,则专业队(组)在队(组)长负责同一指导下进行,并要有技能和安全人员在场监护。
  2、吊车安装后,在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过3/1000。
  3、吊车专用的临时配电箱,宜设备在轨道中部附近,电源开关应合乎规定要求。电缆卷必需运转矫捷、安全靠得住、不得拖缆。
  4、吊车必需安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏靠得住。对有升降式驾驶室的吊车,断绳保护装置必需靠得住。
  5、吊车的塔身上,不得悬挂标语牌。
  6、查抄轨道应平直、无沉陷,轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨器并向上固定好。
  7、作业前重点查抄:
  (1) 机械结构的外观情况,各传动机构应正常;
  (2) 各齿轮箱、液压油箱的油位应切合标准;
  (3) 主要部位连接螺栓应无松动;
  (4) 钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应切合规定;
  (5) 供电电缆应无破损。
  8、吊车在中波无线电广播发射接收天线附近施工时,凡与吊车接触的作业人员,均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
  9、查抄电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,输电前开始工作控制开关应在零位。接通电源,查抄金属结构部分无漏电后方可上机。
  10、空载运转,查抄行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防备保护装置等确认正常后,方可作业。
  11、操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止运转后,再转向另一方向。操作时力求平顺,严禁急开急停。
  12、吊钩提升接近臂杆顶部,小车行至端点或吊车行走接近轨道端部时,应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1cm,吊车距轨道端部不得小于2cm。
  13、动臂式吊车的起重、回转、行走三种动作可以同时进行,但变幅只能单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行查抄。允许带载变幅的在满载荷或接近满载荷时,不得变幅。
  14、提升重物后,严禁自由下降。重物就位时,可用微机构或使用制动器使之缓慢下降。
  15、提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5 cm。
  16、两台吊车同在一条轨道上或相近轨道上进行作业时,应连结两机之间任何接近部位(包孕吊起的重物)距离不得小于5cm。
  17、主卷扬机不安装的平衡臂上的旋式吊车作业时,不得顺一个方向持续回转。
  18、装有机械式力矩限制器的吊车,在每次变幅后,必需根据回转半径和该半径时的允许载荷,对超载荷限位装置的吨位指示盘进行调解。
  19、弯轨路基必需切合规定要求,吊车转弯时应在外轨轨面上撒上砂子,内轨轨面及两翼涂上润滑脂,配重箱转至转弯外轮的方向。
  20、严禁在弯道上进行吊装作业或吊重物转弯。
  21、作业后,吊车应停放在轨道中间位置,臂杆应转到顺风方向,并放松回转制动器。小车及平衡重应移到非工作状态位置。吊钩提升到离臂杆顶端2-3 cm处。
  22、将每个控制开关拨至零位,依次娄开各路开关,关闭操作室户牖,下机后堵截电源总开关。打开高空指示灯。
  23、锁紧夹轨器,使吊车与轨道固定,如遇八级大风时,应另拉缆绳与地锚或修建物固定。
  24、任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位查抄或补缀时,必需佩带安全带。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-6-28 10:03:27 |只看该作者
  (二)对路基的要求
  1、吊车的路基必需经过平整夯实,根蒂根基必需能够承受工作状态和非工作状态下的最大荷载,并能满足吊车的稳定性要求。
  2、碎石根蒂根基道碴厚度不小于25cm,道碴粒径20-40 cm,平整捣实,钢轨双侧枕木之间必需填满道渣。
  3、路基外侧应开挖排水沟,保证路基无积水。
  4、吊车的施工期内,每周或雨后应对轨道路基查抄一次,发现不切合规定时,及时调解。
  (三)对轨道的要求
  1、吊车轨道应靠得住地通过垫块与枕木联结,在使用过程中轨道不得移动,轨道间隔6 cm设轨距拉杆一道。
  2、吊车轨道铺设必需严格按照原厂使用规定或轨距偏差不得超过其名义值的1/1000。
  3、在纵向、横向上钢轨顶面的坡度不大于1/1000。
  4、两条轨道的接头必需错开,错开距离小于1.5 m,钢轨接头间隙不大于4mm,接头处应架在轨枕上,不得悬空,两端高差不大于2mm。
  5、距轨道终端处必需设置极限位置挡器,其高度应不小于行走轮半径。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-6-28 10:03:40 |只看该作者
  三、搅拌机安全管理规定
  1、作业园地要有良好的排水条件,机械近旁应有水源,机棚内就有良好的通风,光照及防雨、防冻条件,并不得积水。
2、固定式机械要有靠得住的根蒂根基,移动式机械应在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架牢,并连结水平。
3、气温降到5℃以下时,管道、泵、机内均应采取防冻保温措施。
  4、作业后,应及时将机内、盛水的箱子内、管道内的存料、积水放尽,并清洁保养机械,清理工作园地,堵截电源,锁好电闸箱。
  5、装有轮胎的机械,转移时拖行速度不得超过15km/h。
  6、固定式搅拌机的操作台应使操作人员能看到各部工作情况,仪表、指示信号准确靠得住,电动搅拌机的操作台应垫上橡胶或干燥木板。
  7、移动式搅拌机长期停放或使用时间超过三个月以上时,应将轮胎卸下妥善保管,轮轴端部应做好清洁和防锈工作。
  8、传动机构、工作装置、制动器等,均应紧固靠得住,保证正常工作。
  9、骨料规格应与搅拌机的机能相符,超出允许范围的不得使用。
  10、空车运转,查抄搅拌筒或搅拌叶的转动方面,各工作装置的操作、制动、确认正常,方可作业。
  11、进料时,严禁将头或手伸入料斗与机架之间察看或探摸进料情况,运转中不得用手或工具等物伸入搅拌筒内扒料出料。
  12、料斗升起时,严禁在其下方工作或穿行。料坑底部要设料斗的枕垫,清理料坑时必需将料斗用链条扣牢。
  13、向搅拌筒内加料应的运转中进行;添加新料必需先将搅拌机内原有的混凝土全数卸出后才气进行。不得中途停机或在满载荷时开始工作搅拌机,反转出料者除外。
  14、作业中,如发生故障不能继续运转时,应立即堵截电源,将搅拌筒内的混凝土清除干净,然后进行检查修理。
  15、作业后,应对搅拌机进行全面清洗,操作人员如需进入筒内清洁时,必需堵截电源,设专人在外监护,或卸下熔断器并锁好电闸箱,然后方可进入。
  16、作业后,应将料斗降落到料斗坑,如须升起则应用链条扣牢。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2016-6-28 10:03:57 |只看该作者
  四、卷扬机安全管理规定
  1、安装时,基座必需平顺牢固,设置靠得住地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。
  2、作业前查抄卷扬机与地面固定情况、防备保护举措措施、电气线路、制动装置和钢丝绳等全数合格后方可使用。
  3、使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防备保护罩,导向滑轮不得用启齿拉板式滑轮。
  4、以动力正反转的卷扬机,卷筒扭转方向应与操纵开关上指示的方面相符。
  5、从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。
  6、卷扬机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。
  7、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现叠合或斜绕时,应停机从头排列。严禁在转动中用手、脚去拉、踩钢丝绳。
  8、作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
  9、作业中,如遇停电,应堵截电源,将提升物降至地面。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

6
章仁根 发表于 2016-6-28 10:04:14 |只看该作者
  五、电锯、平刨安全管理规定
  (一) 带锯机
  1、作业前,查抄锯条,如锯条齿侧的裂纹长度超过10mm,锯条接头处裂纹长度超过10mm,和持续缺齿两个和接头超过三个的锯条均不得使用。裂纹在以上规定内必需在裂纹终端冲一止裂孔。锯条松紧程度度调解适当后先空载运转,如声音正常,无串条现象时,方可作业。
  2、作业中,操作人员应站在带锯机的双侧,跑车开动后,行程范围内的轨道周围不准站人,严禁在运行中上、下跑车。
  3、原木进锯前,应调好尺寸,进锯后不得调解。进锯速度应匀称,不能过猛。
  4、在木材的尾端越过锯条0.5cm,方可进行倒车。倒车速度不宜过快,要注意木槎、节疤碰卡锯条。
  5、平台式带锯作业时,送接料要配合相符。送料、接料时不得将手送进台面。锯短料时,应用推棍送料。回送木料时,要离开锯条50mm以上,并须注意木槎、节疤碰卡锯条。
  6、装设有气力吸尘罩的带锯机,当木屑堵塞吸尘管口时,严禁在运转中用木棒在锯轮背侧清理管口。
  7、锯机张紧装置的压砣(重锤),应根据锯条的宽度与厚度调节档位或增减副砣,不得用增加重锤重量的办法降服锯条口松或串条等现象。
  (二)圆盘锯
  1、 锯片上方必需安装保险挡板和滴水装置,在锯片后面,离齿10-15 cm处,必需安装弧形楔刀。锯片的安装,应连结与轴同心。
  2、锯片必需锯齿尖锐,不得持续缺齿两个,裂纹长度不得超过20mm,裂缝末端应冲止裂孔。
  3、被锯木料厚度,以锯片能露出木料10-20mm为限,夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。
  4、开始工作后,待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬,遇木节要缓慢送料。锯料长度应不小于500mm。接近端头时,应用推棍送料。
  5、如锯线走偏,应逐渐纠正,不得猛扳,以避免损坏锯片。
  6、操作人员不得在锯片扭转离心力面上操作,手不得跨越锯片。
  7、锯片温度过高时,应用水冷却。直径600mm以上的锯片,在操作中应喷水冷却。
  (三)平面刨(手压刨)
  1、 作业时,查抄安全防备保护装置必需齐全有效。
  2、刨料时,手应按在料的上面,手指必需离开刨口50 mm以上。严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行刨削。
  3、被刨木料的厚度小于30mm,长度小于40mm时,应用压板或压棍推进。厚度在15mm,长度在250mm以下的木料,不得在平刨上加工。
  4、被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时,必需处理后再施刨。刨旧料前,必需将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、节疤要缓慢送料。严禁将手按在节疤上送料。
  5、刀片和刀片螺丝的厚度、重量必需相符,刀架夹板必需平整贴紧,合金刀片烧焊的高度不得超出刀头,刀片紧固螺丝应嵌入刀片槽内,槽端离刀背不得小于10mm。紧固刀片螺丝时,用力应匀称相符,不得过松或过紧。
  6、机械运转时,不得将手伸进安全挡板里侧去移动或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。
  (四)压刨床(单面和多面)
  1、 压刨床必需用单向开关,不得安装倒顺开关,三、四面刨应按顺序开动。
  2、 作业时,严禁一次刨削两块不同材质、规格的木料,被刨木料的厚度不得超过50 mm。操作者应站在机床的一侧,接、送料时不得戴手套,送料时必需进步前辈木头。
  3、铣刀与刨床台面的水平间隙应在10-30 mm之间,铣刀螺丝必需重量相称,紧固时用力应匀称相符,不得过紧或过松,严禁使用带启齿槽的铣刀。
  4、每次进刀量应为2-5 mm,如遇硬木或节疤,应减小进刀量,降低送料速度。
  5、刨料长度不得短于前后压滚的中收距离,厚度小于10 mm的薄板,必需垫托板。
  6、压刨必需装有回弹灵敏的逆止爪装置,进料齿辊及托料光辊应调解水平和上下距离相符,齿辊应低于工件外貌1-2 mm,光辊应高出台面0.3-0.8 mm,工作台面不得歪斜和凹凸不平。
  7、安装刀片的注意事项按平面刨第5条的规定执行。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

7
章仁根 发表于 2016-6-28 10:04:40 |只看该作者
  六、电焊机安全管理规定
  (一)电弧焊的一般规定
  1、烧焊设备上的机电、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完备的防备保护外壳,一、二次接线柱处应有保护罩。
  2、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。
  3、烧焊时,烧焊和配合人员必需采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等变乱的安全措施。 4、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行烧焊和切割。
  5、烧焊铜、铝、锌、铅等有色金属时,必需在通风良好的处所进行,烧焊人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
  6、在容器内施焊时,必需采取以下措施:容器上必需有时、出风口并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12V,烧焊时必需有人在场监护,严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内烧焊。
  7、烧焊预热焊件时,应设挡板隔离焊件拍发的辐射热。
  8、高空烧焊或切割时,必需挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
  9、电焊线通过道路时,必需架高或穿入防备保护管内埋设在地下,如通过轨道时,必需从轨道下面穿过。
  10、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有发热物体的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和修建物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4Ω。
  11、雨天不得露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的处所并穿好绝缘鞋。
  12、长期停用的电焊机,使用时,须查抄其绝缘电阻不得低于0.5MΩ,接线部分不得有腐蚀和潮气渗入现象。
  13、焊钳应与手把线连接牢固,不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时,面部应避开被清的焊缝。
  14、在载荷运行中,烧焊人员应经常查抄电焊机的温升,如超过B级60℃、B、级80℃时,必需停止运转并降低温度。
  15、放焊现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。
  16、作业后,清理园地、灭绝火种、堵截电源,锁好电闸箱,消弭焊料余热后,方可离开。
  (二)交流电焊机
  1、应注意初、次级线、不可接错,输入电压必需切合电焊机的铭牌规定。严禁接触低级线路的带电部分。
  2、 次级抽头连接铜板必需压紧,接线柱应有垫圈。合闸前详细查抄接线螺帽、螺栓及其他器件应无松动或损坏。
  3、移动电焊机时,应堵截电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机,如烧焊中突然停电,应堵截电源。
  (三)直流电焊机
  扭转式电焊机
  1、新机使用前,应将换向器上的污物擦干净,使换向器与电刷接触良好。
  2、开始工作时,查抄转子的扭转方向应切合焊机标志的箭头方向。
  3、开始工作后,应查抄电刷和换向器,如在大量火花时,应停机查明原因,经排除后,方可使用。
  4、数台焊机在同一园地作业时,应逐台开始工作,并使三相载荷平衡。
  硅整流电焊机
  1、电焊机应在原厂使用说明书要求的条件下工作。
  2、使用时,须先开启风扇机电,电压表指示值应正常,细心察听应无异响。停机后,应清洁硅整流器及其他器件。
  3、 严禁用摇表试验电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈。
  (四)埋弧自动、半自动焊机
  1、查抄送丝滚轮的沟槽及齿纹应完好。滚轮、导电嘴(块)磨损或接触不良时应更换。
  2、查抄减速箱油槽中的润滑油,不足时应添加。
  3、软管式送丝机构的软管槽孔应连结清洁,定期吹洗。
  (五)对焊机
  1、对焊机应安置室内,并有靠得住的接地(接零)。如多台对焊机平列安装时,间距不得少于3m,并应别离接在不同相位的电网上,别离有各自的刀型开关。导线的截面应不小于下表3-2-1的规定:
表3-2-1
对焊机的额定功率(KVB) 25 50 75 100 150 200 500
一次电压为220V时的导线截面(m㎡) 10 25 35 45
一次电压为380V时的导线截面(m㎡)6 16 25 35 50 70 150
2、作业前,查抄对焊机的压力机构应矫捷,夹具应牢固、气、液压系统无泄漏,确认正常后,方可施焊。
  3、烧焊前,应根据所焊钢筋截面,调解二次电压,不得烧焊超过对焊机规定直径的钢筋。
  4、断路器的接触点、电极应定期光磨、二次电路全数连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度调节。
  5、烧焊较长钢筋时,应设置托架。配合盘运钢筋的操作人员,在烧焊时要注意防止火花烫伤。
  6、闪光区应设挡板,烧焊时无关人员不得入内。
  7、冬季施工时,室内温度应不低于8℃。作业后,放尽机内冷却水。
  (六)点焊机
  1、作业前,必需清除上、下南北极的油污。通电后,机体外壳应无漏电。
  2、开始工作前,首先应按通控制线路的转向开关和调解好极数。接通水源、气源、再接通电源。
  3、电极触头应连结光洁,如有漏电时,应立即更换。
  4、 作业时,气路、水冷系统应畅通。气体必需连结干燥。排水温度不得超过40℃,排水量可根据气温调节。
  5、严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。
  6、控制箱如长期停用,每月应通电加热30min。如更换闸流管亦应预热30min,正常工作的控制箱的预热不得小于5 min。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

8
章仁根 发表于 2016-6-28 10:04:57 |只看该作者
  七、乙炔气焊安全管理规定
  1、一次加电石10kg或每小时有5m3发宇量的乙炔发生器应采用固定式,并建立乙炔站(房)。由专人操作。乙炔站与厂房及其他修建物的距离应切合乙炔站设计规矩。
  2、乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。
  3、乙炔发生器、氧气瓶和焊距离不得小于10m,否则应采取隔离措施,同一地点有两上以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。
  4、电石的贮存地点必需干燥,通风良好,室内不得明火或敷设水管、盛水的箱子。电石桶应密封,桶上必需标示 电石桶 和 严禁用水消火 等字样。如电石有轻微潮气渗入时,应轻轻易战胜出电石,不得倾倒。
  5、托运电石桶时,应打开桶上小盖。严禁用钢铁工具敲击桶盖。托运从员不得站在桶的两端。取装电石和砸碎电石时,操作人员应戴手套、口罩和眼睛儿。
  6、电石起火时必需用干砂或二氧化碳把火弄灭器。不得用泡沫、四氯化碳把火弄灭器或水把火弄灭。电石粒末应在露天消毁。
  7、如用新品种电石时,在使用前应作温水浸试,并经试验无爆炸危险时,才气使用。
  8、乙炔发生器的压力要连结正常,压力超过147kPa(1.5kgf/cm2)时应停用。用水必需清洁。发气室内壁不得用含铜材料制作。温度不得超过80℃(水入式发生器,其冷却水温不得超过50℃,浮桶式发生器水温不得超过60℃)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降低温度文加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。
  9、使用浮筒式乙炔发生器时,应装设回火防止器。在内筒顶部中间,应有尽有防爆球或胶皮薄膜,其厚度不得超过1mm,平面或物体表面的大应为内筒底平面或物体表面的大的60%以上。
  10、乙炔发生器应入在操作地点的上风处,不得放在高压线及一切电线的下面。不得入在强烈日光下曝晒。四周应设围栏、悬挂 严禁烟火 标志。
  11、碎电石应掺入小块电石内装入乙炔发生器使用,不得完全使用碎电石。夜里加添电石不得用明火照明。
  12、新橡胶软管必需经压力试验。未经压力试验的或代用品及变质、老化、脆裂、漏气及沾土油脂的胶管均不得使用。
  13、不得将橡胶软管放在高温管道和电线上,或将重物或热的物件压在软管上,更不得将软管与电焊用的导线敷设在一起。软管经过车行道时应加护套或盖板。
  14、氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃、易爆物品别离储存安放,也不得同车运输。氧气瓶应有防震圈和安全帽。应平放不得倒置,不得在强烈日光下曝晒。严禁用行车或吊车吊运氧气瓶。
  15、开启氧气瓶阀门时,应用专用工具,动作要缓慢,不得面对减压器,但应观察压力表指针是不是灵敏正常。氧气瓶中的氧气不得全数用尽,至少应留49kPa(0.5 kgf/cm2)的残剩压力。
  16、严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。
  17、安装减压器时,应先查抄氧气瓶阀门接头不得有油脂,并略开氧气阀门吹除污垢,然后安装减压器,个人生命或面部不得正对氧气阀门出气口,关闭氧气瓶阀门时,须先松开减压器的活门螺丝(不可紧闭)。
  18、点燃焊(割)矩时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调解火焰。关闭时应先关闭乙炔阀,再关闭氧气阀。
  19、在作业中,如发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时,应让瓶内的氧气自动逸尽后,再行拆卸补缀。
  20、发现乙炔发生器因漏气着火燃烧时,应立即把乙炔发生器朝安全方向推倒,并用黄砂扑把火弄灭种,不得堵塞或拔出浮筒。
  21、乙炔软管、氧气软管不得错装。使用中氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供氧。乙炔软管着火时,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法来将火熄灭。
  22、冬季在露天施工,如软管和回火防止器冻结时,可用热水、蒸气或在暖气设备下化冻。严禁用火焰烘烤。
  23、不得将橡胶软管背在背上操作。焊枪内若带乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。
  24、氢氧并用时,应先开乙炔气,再开氢气,最后开氧气,再点燃。熄灭时,应先关氧气,再关氢气,最后关乙炔气。
  25、作业后,应卸下减压器,拧上气瓶安全帽,将软管卷起捆好,挂在室内干燥处,并将乙炔发生器卸压,放水后取出电石篮,残剩电石和电石渣,应别离放在指定的处所。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

9
章仁根 发表于 2016-6-28 10:05:38 |只看该作者
  八、钢筋加工机械安全管理规定
  (一)一般规定
  1、钢筋加工机械以电动机、液压为动力,以卷扬机为辅机者,应按有关规定执行。
  2、机械的安装必需坚实稳固,连结水平位置。固定式机械应有靠得住的根蒂根基,移动式机械作业时应楔紧行走轮。
  3、室外企业应设置机棚,机旁应有堆放原料、半制品的园地。
  4、加工厂较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。
  5、作业后,应堆放好制品。清理园地,堵截电源,锁好电闸箱。
  (二)钢筋调直堵截机
  1、料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。
  2、用手转动飞轮,查抄传动机构和工作装置,调解间隙,紧固螺栓,确认正常后,开始工作空运转,查抄轴承应无异响,齿轮啮合良好,待运转正常后,方可作业。
  3、按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及传动速度。经调试合格,方可送料。
  4、在调直块未固定、防备保护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防备保护罩及调解间隙。
  5、 当钢筋送入后,手与拽轮必需连结一定距离,不得接近。
  6、送料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必需先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。
  7、作业后,应松开调直筒的调直块并回到原来位置,同时预压弹簧必需回拉。
  (三)钢筋堵截机
  1、接送料工作台面应和切刀下部连结水平,工作台的长度可根据加工材料长度决定。
  2、开始工作前,必需查抄切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防备保护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,查抄齿轮啮合间隙,调解切刀间隙。
  3、开始工作后,先空运转,查抄各传动部分及轴承运转正常后,方可作业。
  4、机械未达到正常转速时不得切料。切料时必需使用切刀的中下部位,紧握钢筋对准刃口迅速送入。 5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次堵截多根钢筋时,总截平面或物体表面的大应在规定范围内。
  6、剪切低合金钢时,应换高硬度切刀,直径应切合铭牌规定。
  7、堵截短料时,手和切刀之间的距离应连结150mm以上,如手握端小于400mm时,应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。
  8、运转中,严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀附近非操作人员不得停留。
  9、发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况,应立即停机检查修理。
  10、作业后,用钢刷清除切刀间的杂物,进行整机清洁保养。
  (四)钢筋弯曲机
  1、 工作台和弯曲机台面要连结水平,并准备好各种芯轴及工具。
  2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径2.5倍。
  3、查抄芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹,防备保护罩紧固靠得住,经空运转确认正常后,方可作业。
  4、作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,查抄机身固定销子确实何在挡住钢筋的一侧,方可开动。
  5、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度和调速等作业,亦不得加油或清扫。
  6、 弯曲钢筋时,严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。
  7、弯曲高强度或低合多钢筋时,应按机械铬牌规定换算最大限制直径并更调响应的芯轴。
  8、严禁在弯曲钢筋的作业半径和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半制品应堆放整齐,弯钩不得朝上。
  9、转盘换向时,必需在停稳后进行。
  (五)钢筋冷拉机
  1、根据冷拉钢筋的直径,合理选用卷扬机,卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必需使操作人员能见到全数冷拉园地,距离冷拉中线不少于5m。
  2、冷拉园地在两端地锚外侧设置警戒区,装设防备保护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必需离开钢筋至少2m以外。
  3、用配重控制的设备必需与滑轮匹配,并有指示起落的记号,没有指示记号时应有专人指挥。配重框提起时高度应限制在离地面300m以内,配后果架四周应有栏杆及警告标志。
  4、作业前,应查抄冷拉夹具,夹齿必需完好,滑轮、拖拉小车应润滑矫捷,拉钩、地锚及防备保护装置均应齐全牢固,确认良好后,方可作业。
  5、卷扬机操作人员必需看到指挥人员拍发信号,并待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、匀称地进行,任何时间注意停车信号或见到有人进入危险区时,应立即停拉,并稍稍放松卷扬钢丝绳。
  6、用延长率控制的装置,必需装设明显的限位标志,并要有专人负责指挥。
  7、夜里工作照明举措措施,应设在张拉危险区外,如必需装设在园地上空时,其高度应超过5m,灯泡应加防备保护罩,导线不得用裸线。
  8、业后,应放松卷扬钢丝绳子,落下配重,堵截电源,锁好电闸箱。
  (六)预应力钢筋拉伸设备
  1、采用钢模配套张拉,两端要有地锚,还必需配有卡具、锚具、钢筋两端须镦头,园地两端外侧应有防备保护栏杆和警告标志。
  2、查抄卡具、锚具及被拉钢筋两端镦头,如有裂纹或破损,应及时修复或更换。
  3、卡具刻槽应较所拉钢筋的直径大0.7-1mm,并保护有足够强度使锚具不致变形。
  4、空载运转,校正千斤和压力表的指示吨位,定出表上的数字,相比较张拉钢筋所需吨位及延长长度。查抄油路应无泄漏,确认正常后,方可作业。
  5、作业中,操作要平衡、匀称,张拉时两端不得站人。拉伸机在有压力情况下严禁拆卸液压系统中的任何零件。
  6、在测量钢筋的伸长或拧紧螺帽时,应先停止拉伸,操作人员必需站在侧面操作。
  7、用电热张拉法带电操作时,应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。
  8、张拉时,不准用手摸或脚踩钢筋或钢丝。
  9、作业后,堵截电源,锁好电闸箱。千斤全数卸荷并将拉伸设备放在指定地点进行保养。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

10
章仁根 发表于 2016-6-28 10:05:56 |只看该作者
  九、混凝土振捣器安全管理规定
  1、使用前查抄各部应连接牢固,扭转方向不错。
  2、振捣器不得放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检查修理或作业间断时,应堵截电源。
  3、插入式振捣跑龙套软轴的弯曲半径不得小于50cm,并不得多于两个弯,操作振荡棒应自然垂直地沉入混凝土,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头,也不得全数插入混凝土中。
  4、 振捣器应连结清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。
  5、作业转移时,电动机的导线应连结不足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。
  6、用绳拉平板振捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向时不得用脚踢电动机。
  7、振捣器与平板应连结紧固,电源线必需固定在平板上,电器开关应装在手把上。
  8、在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时,所有振捣器的频率必需相同。
  9、操作人员必需穿绝缘胶鞋和绝缘手套。
  10、作业后,必需做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处。
  十、磨石机安全管理规定
  1、工作前,应详细查抄各部机件的情况,磨石、磨刀安装牢固靠得住,螺栓、螺母等联接件必需紧固;传动件应灵敏靠得住,不松旷,使用进步行润滑。
  2、用前细心查抄电气系统,导线开关绝缘良好,熔断丝容量适当,电缆线应以绳子悬挂起来,不得随机械移动在地上拖拉。
  3、工作前,应进行试运转,运转正常时,方可起头工作。
  4、长时间作业,电动机或传动部分过热时,必需停机冷却后再用。
  5、每班作业结束后,要堵截电源,盘好电缆,将机械擦拭干净,停放在干燥处。
  6、操作人员在工作中,必需穿胶鞋、戴绝缘手套。
  7、任何查抄补缀,必需在机电停止转动后才气进行。电气部分应由电工补缀,所有接线工作也应由电工担任。
  8、停车后天天进行日常保养,各部轴销、油孔进行润滑,每隔200~400h进行一级保养。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html