易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 640|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

防雷电波侵入可采取哪些措施

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
djclym 发表于 2016-6-1 08:05:15 |只看该作者 |倒序浏览
防雷电波侵入措施:可采取在进户处装设避雷器、过电压保护器,或将其金属护物埋地长度不小于15m等办法。所有防雷装置及其接地装置与道路或建筑物的出入口等距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石,沥青地面(50~80mm厚沥青层,其宽度超过接地装置2m),并有防止跨步电压触电的安全色标作警示。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2016-6-15 15:25:49 |只看该作者
简单的说明
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-4-30
帖子
626
板凳
让一切自由3804 发表于 2016-6-15 15:36:22 |只看该作者
..................
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-25 23:43 , Processed in 0.318665 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部