由于电线电缆过载或短路而引起的火灾是建筑物发生火灾的一个重要因素,所以在供配电设计中正确选择电线电缆型号和规格是十分重要的,因为它是满足供配电设计安全可靠的一个必要因素。
1 电线电缆类型的选择
(1)首先应根据场所和负荷性质选择铜芯或铝芯电线电缆。由于铜的导电率高,损耗较低,机械性能延展性好,便于加工和安装及抗疲劳强度高,所以规范要求易燃易爆场所、重要的公共建筑和居住建筑、特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所、人员聚集较多的场所、重要的资料室、计算机室和重要的库房、移动设备或有剧烈振动的场所及其它有特殊规定的场所中的配电线路、控制和测量线路均应采用铜芯导体;而铝材由于比重小重量轻,在架空输电线路及较大截面的中频线路中大部分采用铝芯电线电缆,并且由于铝材的造价低,在许多场所也得到广泛运用。
(2)根据敷设方式和环境条件选择导体的绝缘类型。由于聚氯乙烯(PVC)电线电缆具有造价低,耐酸碱等优点适用于一般工程。但火灾中PVC电线电缆燃烧时会产生浓烈的毒性烟气,使人中毒窒息,且烟气的沉淀物有导电和腐蚀性,因此对有低毒难燃性防火要求的场所可采用交联聚乙烯、乙丙橡胶不含卤素的电线电缆;对于消防供电及控制线路,应根据火灾自动报警系统保护对象的级别相应采用矿物绝缘电缆或有机绝缘耐火类电线电缆,其分支线宜选用与干线或分支干线耐火等级降一级的电线电缆。对于一类高层建筑及重要的公共场所等要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
(3)正确选择电线电缆的额定电压。绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/1kV.而控制电缆额定电压的选择,应不低于该回路的工作电压,一般宜选用0.45/0.75kV.当外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
2 电线电缆截面的选择
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)第7.4.2条指出,低压配电导体截面的选择应符合下列要求:1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;2)线路电压损失不应超过允许值;3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表1的规定。这是电线电缆截面选择的基本原则,当电线电缆截面选择不当时,将会影响供配电系统的可靠运行和电线电缆的使用寿命甚至危及安全。
在低压配电设计时,我们通过对负荷的计算得出线路的计算电流,按照Iz≥In≥Ijs及1.45Iz≥I2(Iz—考虑了各校正系数后的导体允许持续载流量;In—保护开关整定额定电流或熔断器熔体的额定电流;Ijs—线路的计算负荷电流;I2—保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流)的原则,根据GB/T 16895.15—2002《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》(以下简称《布线系统载流量》)进行电线电缆规格的选择。《布线系统载流量》这个标准是在正常工作情况下,以电流持续期间产生的热效应为条件,为了导线和绝缘的合理寿命提供载流量。标准中各表的导体截面并未考虑电击防护、热效应保护、过电流保护、电压降和导线相联设备端子上温度限制等一系列因素。在选择电线电缆截面时,我们应考虑影响电线电缆载流量的各种因素。
2.1 影响电线电缆载流量的因素
(1)绝缘材料的最高运行温度
电线电缆载流量与绝缘材料的最高运行温度有关,导体的负荷电流在正常持续运行中产生的温度不应超过表2中的温度限值。
表2列出的是额定电压不超过交流1kV或直流1.5kV无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。电线电缆的温度与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。电流使导体产生热效应,导体温度升高,所以在选择电线电缆时必须满足导线或电缆的绝缘介质允许承受的最高温度大于载流导体表面的最高温度,才能使绝缘介质不燃烧,不加速老化。
(2)环境温度
显然环境温度越高,电线电缆的允许载流量越小。《布线系统载流量》中的载流量值参考基准环境温度为:空气中的绝缘导体与电缆(与敷设方法无关)为30℃;埋地电缆(直埋地中或敷设在地下管道中的电缆)为20℃.如果电线电缆敷设的环境温度不同时,则电线电缆的实际载流量应为:把《布线系统载流量》表52-C1至表52-C12中给出的载流量值乘以表52-D1(《民规》表7.4.3-1)和表52-D2(《民规》表7.4.3-2)中合适的温度较正系数。
需要强调的是,原规范规定“配电线路沿不同环境条件敷设时,电线电缆的载流量应按最不利的条件确定,当该条件的线路不超过5m(穿过道路不超过10m),则应按整条线路一般环境条件确定载流量……”,按新的《民规》,此条改为“当沿敷设路径各部分的散热条件不同时,电缆的载流量应按最不利的部分选取”。有的设计者,一个配电线路全程有多种散热条件不同的敷设方式,仅标出最长部分的敷设方式,而忽略了线路较短但散热更不利的敷设方式,以至仅根据最长部分的敷设方式来选择载流量而不是按最不利的部分选取,这是不能满足规范要求的。
(3)土壤的热阻系数
|
|