2.屏护和间距 屏护和间距是最为常用的电气安全措施之一。 (1)屏护 屏护是一种对电击危险因素进行隔离的手段,即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。屏护还起到防止电弧伤人、防止弧光短路或便利检修工作的作用。 尽管屏护装置是简单装置,但为了保证其有效性,须满足如下的条件: 1)屏护装置所用材料应有足够的机械强度和良好的耐火性能。为防止因意外带电而造成触电事故,对金属材料制成的屏护装置必须可靠连接保护线。 2)屏护装置应有足够的尺寸,与带电体之间应保持必要的距离。 遮栏高度不应低于l.7m,下部边缘离地不应超过0.1m。栅遮栏的高度户内不应小于l.2m、户外不应小于l.5m,栏条间距离不应大于0.2m;对于低压设备,遮栏与裸导体之间的距离不应小于0.8m。户外变配电装置围墙的高度一般不应小于2.5m。 3)遮栏、栅栏等屏护装置上,应有“止步,高压危险!”等标志。 4)必要时应配合采用声光报警信号和联锁装置。 (2)间距 间距是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安全距离。间距的作用是防止人体触及或接近带电体造成触电事故;避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故;防止火灾、过电压放电及各种短路事故,以及方便操作。在间距的设计选择时,既要考虑安全的要求,同时也要符合人一机工效学的要求。 不同电压等级、不同设备类型、不同安装方式、不同的周围环境所要求的间距不同。 �_x0020_4" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:224.25pt;height:148.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
|