一、 总则 ㈠主题内容与适用范围 1.主题内容 本规程规定了我公司6kv及以下的电力电缆的检修与试验,维护与故障处理。 2.适用范围 本规程适用于其电压等级在6kv及以下的电力电缆。 ㈡编写依据 水利部《电力电缆运行规程》。 兰化化肥厂《电力设备技术规程》。 宇部公司《电缆维护要领书》。 二、 电缆的敷设 ㈠一般规定 1.施工前应做以下几个方面的问题。 (1)核对电缆的数量、型号与规格。 (2)核对电缆支架的数量和形式是否能满足电缆敷设要求。 (3)核对供受电设备的位置是否与现场实际情况相符合。 (4)核对电缆敷设的路径是否与目前建筑物的结构情况相符合,与其他设备或管道是否相互抵触,是否过于靠近热力管道。 (5)核对电缆的排列位置,尽可能避免交叉及紊乱。 (6)在电缆路径的弯曲处及引进设备处,核对电缆弯曲的半径是否符合技术规范要求。 (7)检查电缆沟是否排水良好,是否有积水的可能性。 2.1000V以上的电缆应采用铠装电缆,以防机械损伤及化学侵蚀的危险。 3.建筑电缆沟,隧道及入孔时,应防止地下水渗入,并应有符合技术要求的坡度、集水池或排水道。敷设电缆时不应破坏防水池。 4.电缆沟及隧道底面应整齐清洁,不应有凹凸不平,沟盖应齐全。 5.电缆进入配电室及易燃易爆区,应符合防火防爆的要求。 6.敷设交流单芯电缆时,应避免电缆周围形成闭合磁路。 7.在下列地点,应将电缆穿于一定机械强度的管子内。 (1)电缆引入及引出建筑物、隧道处;电缆穿过楼板及主要墙壁处。 (2)从沟道引出至受电设备的电缆接线盒及机旁操作柱处。 (3)从沟道引出至电杆或墙外表面敷设的电缆距地面2米高度的一段。 (4)房屋内的各种电缆,在可能受到机械损伤的地方,房屋内行人容易接近处的电缆距地面2米高度的一段。
|