1、敷设前的安全准备工作
  (1)施工前安排足够的时间召开站班会进行工作及安全交底。

  (2)检查施工所有的工器具设备,保证其具备良好的工作状态。校核敷设中使用的钢丝绳的机械强度。检查使用的滚轮有无破损、尖角。

  (3)检查电缆敷设路径是否畅通。检查工井、隧道内敷设电缆时的通风措施,并测量有害气体浓度符合规定数值。工井及竖井开孔口四周应设置遮拦和安全网防止坠落。

  (4)在敷设现场所有施工范围内设好遮拦,挂警示带和醒目的警告牌。夜间施工时还必须挂示警信号灯。敷设施工现场要做好防火措施,配备足够的灭火材料和器具。

  (5)敷设范围内如有其他运行电缆,则施工时还要切实做好邻近运行电缆的保护措施。

  2、敷设时的安全要求
  (1)建立准确、可靠的安全通信系统。
  需要就近操作电源开关,随时暂停电缆牵引,保证电缆设备不受损失。

  1)在电缆盘、卷扬机及其关键部位位置摇铃开关、电铃、无线电对讲机等设备,并派专人操作和监视。

  2)制定统一的指挥信号和行动规则,信号要简单,控制要迅速可靠,在电缆敷设之前应将控制信号系统安装及调试并将信号装置的使用方法向所有敷设电缆的人员交代清楚。

  (2)采取必要的安全技术措施。
  1)采用制动装置控制线盘的转动。

  2)利用防捻器消除扭转应力。

  3)安装张力计监视牵引力大小。敷设时在卷扬机及电缆盘两端装设张力机,当电缆敷设中的牵引力超过允许值时,可迅速通过控制接点的设备来切断电源。

  (3)其它应注意的安全事项。
  1)敷设前接临时电源箱时要用固定插头,电源箱外壳必须可靠接地。

  2)电缆拖动时,严禁用手搬动电缆,以防压伤。电缆牵引时,所有人员严禁在牵引内角停留,施工人员应站在安全位置,精神集中地听从统一指挥。

  3)在竖井、隧道等较复杂的敷设地方,施工中如遇到现场突然停电,应立即刹紧线盘并收紧所有抛锚绳。