易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 738|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高压短路接地线在使用中的安全注意事宜

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wdj1980 发表于 2015-10-19 17:36:46 |只看该作者 |倒序浏览
  1.必须对携带型短路接地线进行定期试验
  2.不能使用不合格的携带型短路接地线
  (1) 部分携带型短路接地线接线耳截面太小,没有止动限位设计,接头松动,难以保证可靠连接;
  (2) 多股软导线没有护套;
  (3) 接地线杆长度不够;
  (4) 个别线夹损坏,不少产品是原电力部曾通报全国禁用的杂牌厂家生产的接地线;
  (5) 线夹采用弹簧夹挂接;
  (6) 职工自制接地线。
  3. 短时工作也必须使用短路接地线
  要严格执行《安规》的规定,装设接地线会增加许多工作量,但对防止突然来电,保障作业人员的人身安全起到至关重要的作用。在全部或部分停电的设备上工作,停电、验电、装设接地线是保证作业人员生命安全的三项重要技术措施,而且装设接地线是确保人身安全最直接最可靠和最后的一道关卡。短时工作尽管时间短,一旦来电,人身安全就没有保障,应从根本上解决思想认识问题,不要因为怕麻烦,而拿生命安全作赌注。
  4. 携带型短路接地线的保管存放要规范
  把携带型短路接地线放人专门设置的安全工器具室,象保管枪支一样实行对号入座式的存放。经验表明,对号入座式的保管存放并非仅仅是一种形式,而是搞好开工准备和收工整理的好办法,更重要的是便于对接地线状况进行检查,防止拿不合要求的接地线去用,或者工作结束后漏拆接地线。因此,、对号入座式的存放值得推广。绝缘工具应从潮湿地方搬往干燥、通风有防潮装置的地方存放。同一个厂内不应出现两组同一编号的接地线。
  5.核定计算短路接地线截面积
  根据《携带型短路接地线技术标准》 (SD 332-1989),按照承受的短路电流选择携带型短路接地线的截面积,也就是说,要进行各地线悬挂点的临时接地线截面积核定计算,使临时接地线在突然来电情况下能够不熔断,确保作业者的人身安全。
  6. 接地操作前必须验电
  操作票上,在挂接地线或合接地刀闸的操作项目之前,应有在停电设备电源出口处三相分别验明无电压的操作项目,这是确保安全的组织措施。通过验电,可以检验是否有停错电或该停电而未停电的情况发生,是对设备"停电"的现场确认手续。在工作地段两端挂接地线后,在分支线挂接地线和工作相挂辅助接地线之前,也要执行先验电,后装设接地线。
  7. 装拆接地线方法要正确
  (1) 挂接地线时,应先接接地端,后接导线端。
  (2) 在断开可能产生感应电压的导线前,必须先将断开点两侧可靠接地;装、拆接地线时应使用绝缘棒,人体与接地线要保持足够的安全距离;作业中接地线接地端线耳因故脱开时,应先将人员撤离,使用绝缘棒将导线端拆下,然后接接地端,再接导线端等,以防止作业人员发生感应电压触电。
  (3) 单相检修作业时,没有将三相短路接地,一旦发生单相或两相接地,接地处会产生对地电位升高,对工作人员会产生伤害。而采用三相短路接地后,因为短路处的三相短路电流之和为零,短路处的对地电位为零,不会有触电的危险。所以,必须三相短路接地。
  (4) 接地线使用缠绕接触,当停电设备突然来电时,会由于接触电阻大使接地线的残压升高,通过故障电流的能力将大大削弱,并威胁检修作业人员的生命安全,或流过短路电流时产生较大的电压降将加到检修设备上,这是很危险的。因此,接地线与导线接触面临时接地线,安装和拆除避雷器,以及进行测量和试验等项工作。绝缘杆绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度,在满足工作要求的情况下,不宜超过50~80mm,以免操作时造成相间短路或接地短路。
  (5)装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得碰触接地线,以防感应电压伤害。
  (6)装设接地线时应设专人监护,验电和装设接地线是不可分的前后工序,其意义在于挂接地线操作的各项安全技术要点可以得到监督实施。
  8. 不能随意改变接地线的接地点和数目
  设备停电检修,工作票上安全措施一栏所要求装设的接地线数目、杆塔编号、地点,是由工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及调度共同审查确认的,因此不允许随意变更安全措施。合格的工作票应包括两个方面:票面上合格和执行正确。为了防止因上述情况而危及检修工作人员的人身安全,凡是有可能送电到停电设备、工作地段的各侧或停电线路上有感应电压时,都必须接接地线,用现场工作人员的话说,就是用接地线来乌黑工作点。严格和正确执行工作票制度,通过全过程安全管理,来监督安全措施在现场的落实。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

排长

Rank: 3Rank: 3

最后登录
2017-2-28
帖子
23
沙发
lijx 发表于 2015-10-27 09:53:09 |只看该作者
写的很好,注意:《携带型短路接地线技术标准》 (SD 332-1989),此技术标准已废止。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-15 18:33 , Processed in 0.309242 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部