1、 作业前必须检查并确认变电所内的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。若干瓦斯超限应该立即汇报调度所,并在变电所门口悬挂“瓦斯超限”警示牌。
2、 停开关柜,必须先停断路器,后拉隔离开关,操作高压电气设备的主回路前,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。
3、 停电后,应该关掉开关柜的操作电源,使用与电压等级相符的验电器,按照先低压后高压的顺序进行验电,当确认无电压后,利用接地线进行放电。
4、 维修电工在停电后,必须在对应的开关柜上挂“有人工作禁止合闸”的警示牌。
5、 对检修设备部位进行详细检查,确定设备故障点后,应按组装的相反顺序拆卸损坏部件及相关部件并按顺序妥善放置拆卸部件,更换或修理损坏部件时,应按质量要求修复和组装;检修前,检查并确认工具无破损、外观完好、绝缘层达到绝缘要求,选用型号配套的工具。
6、 检修完后清点材料、工具、配件,数量必须与工作前准备的相符,并清理配电柜及检修场所的杂物。
7、 对所检修的设备检修完成后再进行详细检查,确认紧固件牢固可靠,绝缘值在正常范围内、接线工艺正确可靠、防爆性能良好,接地保护装置完好。
8、 空载运转送电三次,每次间隔不小于30秒,空运转无误后,方可带负荷运行,运行30分钟正常后结束检修。