1 一般规 定 1.1 电梯司机必须经专门安全技术培训,考试合格,持证上岗。严禁酒后作业。 1.2 司机身体条件遵守本规程30.1.2条的规定。 1.3 司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识,按规定及时填写机械履历书和规定的报表。 1.4 施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 1.5 梯笼维修时,若拆下零部件后,梯笼的重量低于配重时,必须将梯笼锁在导轨架上。 1.6 严禁利用施工电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品。 1.7 同一现场施工的塔式起重机或其他起重机械应距施工电梯5m以上,并应有可靠的防撞措施。 1.8 施工电梯安装完毕后必须经有关人员检查验收合格方可投入使用。 2 安 全 操 作 2.1 施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前、后门限位,确认正常方可投入运行。 2.2 梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。 2.3 电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 2.4 施工电梯启动前必须先鸣笛示警,夜间操作应有足够照明。 2.5 双笼电梯当一只梯笼在进行笼外保养或检修时,另一只梯笼不得运行。 2.6 电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开操作岗位,应随时观察电梯各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处理,故障未排除严禁运行。 2.7 施工电梯停止运行后应遵守以下规定: 1. 电梯未切断总电源开关前,司机不得离开操作岗位。 2. 作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 3. 班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 2.8 凡遇有下列情况时应停止运行: 1. 天气恶劣:大雨、大风(六级以上)、大雾、导轨结冰等。 2. 灯光不明、信号不清。 3. 机械发生故障未排除。 4. 钢丝绳断丝磨损超过报废标准。 3 安装与拆除 3.1 安装前,应按要求做好基础、电源、光源、工具和电梯进场道路及堆放场地的准备工作。 3.2 清点和检查施工电梯的内外梯笼、配重、钢丝绳、井架、横竖支撑、过桥、围栏等应齐全完好,不附合应更换或修理。 3.3 检查电梯井架与建筑物连接处的预埋件的强度,必须符合规定。 3.4 在梯笼下面作业时,必须用枕木支撑牢固。 3.5 安装、拆卸必须专人统一指挥,作业区上方及地面10m范围内设禁区并设专人监护。 3.6 电梯在重新安装以前(转移施工现场)必须认真检修和调试限速器。若使用期满1年,应重新检修、调试。 3.7 在梯笼顶部进行安装、拆卸和检修作业时,必须使用可移动电扭。 3.8 在安装拆卸时,严禁超过架设载荷量(即无配重时的载荷量)的规定。 3.9 用起重机安装、拆卸井架时,组装井架不得超过四节。 3.10 安装吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。 3.11 拆卸井架时,必须先吊好井架,再松下螺栓梯笼上部,导向轮必须降到应拆下井架之下。 3.12 横竖支撑的安装与拆卸,必须随井架高度同步进行。 3.13 安装时,底笼与建筑物的距离;附着支撑的间隔,前后支撑的间隔;井架悬挑高度;齿轮、齿条的间隙均应符合说明书的规定。 3.14 雨天、雾天及五级风以上的天气,不得进行安装与拆卸。 3.15 安装拆卸和维修的人员在井架上作业时,必须穿防滑鞋,系安全带,不得以投掷方法传递工具和器件,紧固和松开螺栓时,严禁双手操作,应一手扳扳手,一手握住井架杆件。
|