序
号 |
检查
部位 |
检 查
内 容 |
现场
情况 |
检查
结论 |
1 |
持证上岗
情况 |
操作工是否持有有效的气焊气割作业人员操作证。 |
|
|
2 |
劳动
安全
防护 |
作业时操作者是否穿防砸鞋、穿阻燃工作服、佩戴防尘口罩及护眼护具,高处作业
时是否系安全带。 |
|
|
3 |
安全
附件 |
1.气瓶外观是否有缺陷,是否有机械性 损伤和严重腐蚀。 |
|
|
2.气瓶表面漆色、字样和色环标记是否符合规定,且有警示标签。 |
|
|
3.气瓶是否在检验周期内使用。 |
|
|
4.瓶阀是否撞击变形或有损坏。 |
|
|
5.瓶帽及防震圈是否齐全完好。 |
|
|
6.减压表是否完好并在定检周期使用。 |
|
|
4 |
气瓶
使用 |
1.防倾倒措施是否可靠,瓶内气体不得用尽,必须按规定留有不小于0.05Mpa 的
压力。 |
|
|
2.气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于 10 米。 |
|
|
3.作业时氧、乙炔气瓶的间距不应小于 5 米。 |
|
|
4.气瓶使用时应防止暴晒、雨淋、水浸。 |
|
|
5.使用氧气瓶时,操作者的双手及手套、工具、减压器、瓶阀等必须无沾染油脂。 |
|
|
6.禁止敲击气瓶,开启或关闭瓶阀时,必须用手和专用扳手缓慢进行。 |
|
|
7.正确可靠的连接减压器、乙炔回火防止器、输气软管、焊割具等,确认系统无漏气现象后方可工作。 |
|
|
8.搬运气瓶是否抛、滑、摔、滚、碰等方式。 |
|
|
5 |
气软管
的管理
及使用 |
1.是否使用专用的气体胶管。 |
|
|
2.气软管不准与电焊机手把导线及地线混放,作业时不准缠绕在身上。 |
|
|
6 |
焊割
作业 |
1.切割物件时,是否放置平稳后工作。 |
|
|
2.切割物件需要使用天车时,是否遵守起重、司索类作业相关的安全技术操作规程,检查钢丝绳及吊、卡具是否符合安全要求。 |
|
|
6 |
焊割
作业 |
3.切割完的灼热工件,是否放置在规定或安全的地方,严禁放在电线、工业燃气橡
胶软管、氧气橡胶软管及安全道上。 |
|
|
4.用可燃材料做保温层、冷却层,隔音、隔热的部位或火星能飞溅到的地方,是否采取可靠的安全防护措施,否则严禁切割。 |
|
|
5.是否在有压力的容器或盛有易燃、易爆、有毒物的工作物上焊割。 |
|
|
6.在地坑或容器内部焊割时,是否设专人监护,下地坑焊割时,是否确认有无瓦斯气体,是否在坑内使用瓦斯灯或电压超过 12 伏的照明灯。 |
|
|
7.是否在附近有与明火作业相抵触的作业实施焊割。 |
|
|
8.有通风、除尘装置的是否正确使用,不得无故不用或擅自拆除。 |
|
|
7 |
收尾
工作 |
1.工作结束后是否将吊索具放在指定位置,收拾工具、材料、配件,摆放整齐,清理工作场地。 |
|
|
2.作业完成后,是否切断气源,盘好橡胶软管,放在指定位置,未与气源脱离的橡胶软管严禁存放在工具箱内。 |
|
|