  1.管道支架位置的确定
  配管设计人员在管道布置的过程中, 应同时考虑支架位置及设置的可能性!合理性!经济性等,这是管道与支架设计者的共同要求" 管道支架位置的确定主要考虑以下因素:
  1.1 承重架距离应不大于支架的最大间距, 有压力脉动的管道, 要按所要求的管道固有频率来决定支架的间距, 避免发生共振。
  1.2 尽量利用已有的土建结构的构件支撑, 及在管廊的梁柱上支撑,结合a 的间距考虑。
  1.3 做柔性分析的管道, 支架位置根据分析决定, 并考虑支撑的可能性。
  1.4 在垂直管段弯头附近,或在垂直段重心以上做承重架, 垂直段长时,可在下部增设导向架。
  1.5 在集中荷载大的管道组成件附近设承重架,勺尽量使设备接口的受力减小"如支架靠近接口,对接口不会产生较大热胀弯矩"助考虑维修方便,使拆卸管段时最好不需做临时支架。
  1.6 支架的位置及类型应尽量减小作用力对被生根部件的不良影响。
  2. 滑动架
  滑动架是在支承点的下方支承的托架, 除垂直方向支撑力及水平方向摩擦力以外, 没有任何阻力"滑动架是管道设计人员在没有提应力管系前最常用的支架"非应力管线除个别特殊的情况除外都可以使用滑动架进行支撑"
  3. 导向架
  导向架是使管道只能沿轴向移动的支架, 并阻止因弯矩或扭矩引起的旋转" 由于结构的原因常兼有限制侧向线位移的作用"导向架就是在滑动架的基础上增加了管道的方向束缚, 防止管线侧向位移等情况的发生"导向架一般设置在应力管线上, 由应力专业对应力管系经过计算后给出。
  但是在常规配管当中下面几处地方我们应该自行的设置为导向架:
  3.1 在长距离输送物料的管廊上,如果没有设置膨胀弯,在设置两个滑动架后应该设置一个导向架, 来限制其横向位移。
  3.2 管廊上管道方向发生改变后应在相应的位置上面设置导向架。
  3.3 塔顶输送下来的物料管线, 第一个支架以后的支架都应该设置为立管上的导向架"支架应该设置为四个方向的导向架,以防止管道因风荷载产生的摇晃。
  2.3.4.调节阀出口的第一个支架应该设置为导向架。
  4.固定架
  固定架是不允许支承点有三个轴线的全部线位移和角位移的支架"固定架为保护性支架,在很多情况下都强制设置为固定支架, 目的是保护管道避免发生撕裂!震动等情况的发生"一般情况下,下列几种情况必须设置固定架。
  4.1 在长距离输送的管廊上,对于那些有膨胀弯的管线,两个膨胀弯之间必须设置一个固定架, 目的是使两个固定架之间的管道应力能够全部消失在膨胀弯上。
  4.2 塔顶输送下来的管线, 第一个支架应该设置为固定架, 以缓解管口的受力情况"支架应设置在封头焊缝下方大于s o m m的地方。
  4.3 调节阀前应设置一个固定架, 目的是防止调节阀因前后压力!温度等不同而产生的震动情况的发生。
  4.4 安全阀后的水平管上应该设置一个固定架, 防止因安全阀起跳产生的管道震动情况的发生,做到保护管道的作用。