易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 535|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

保温工安全操作规程

[复制链接]

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

跳转到指定楼层
楼主
sxiyun 发表于 2015-3-9 09:02:16 |只看该作者 |倒序浏览
保温工安全操作规程
第一节 一般规定
  1 凡接触矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩等绝热材料的作业人员,均应穿戴作业用的防护用品,其衣袖、裤脚、领口应扎紧、围住。
  2 施工前,应检查脚手架及所用工具,发现有碍安全作业,应及时排除隐患。
  3 在脚手架的立杆上捆绑滑轮组吊运材料时,拉绳人应站在滑轮组正下方水平距离3米以外处。拉绳时不得用力过猛,接料人应待停稳后再接,防止坠落。
  4 在设备、容器、管道上进行绝热作业时,应紧固铁丝或拉紧铁丝网时,不得用力过猛。并不得站在保护层上进行作业或走动。
  5 在生产运行中的高温或低温设备、容器、管道上进行绝热层铺设时,必须向生产厂方的安全、消防等部门办理许可证,方可进行作业,并应采取防火、防爆、隔热或防冻等措施。
  6 在生产车间的地沟进行管道施工或铺设绝热层,应办理施工许可证,并由生产单位提供安全作业环境,作业前,应采取有效安全措施和提供充足的照明。
  7 绝热施工场所,作业人员不得把食品、餐具带入或进餐。
  8 绝热作业人员应定期检查身体。
第二节 矿渣棉、玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、珍珠岩
  1 材料应按施工部平面布置图的要求整齐堆放,并应设防雨、雪的篷子。
  2 铺设绝热层使用手电钻时,作业人员不得戴手套。
  3 在设备、管道上铺设或缝扎各种棉席时,作业人员应对面错开位置站立,防止钢针或钢丝剌伤。
  4 地下设备、管道保温前,应先进行检查,确认无瓦斯、毒气、易燃易爆物或酸类等危险品,方可操作。
第三节 聚氨酯及聚氯乙烯泡沫塑料
  1 泡沫药入库时,应登记分类存放,不得放在露天曝晒。
  2 如发现泡沫药液桶封闭不严,损坏或破漏,应立即采取有效措施,防止药液溢出。
  3 存放泡沫药液不得超过规定期限,药品库房严禁烟火。
  4 泡沫配料间,应空气流通,保持新鲜。寒冷季节进行作业,应打开排风的挡板。
  5 配药、喷涂岗位的作业人员,应戴眼镜、口罩、手套等防护用品,配料间严禁无关人员入内。
  6 对有毒药液加热温度不得高于35℃,防止过量挥发。
  7 如浇筑头出现堵塞,应先切断电源、停送药液,再进行拆修。严禁在输送药液时修理喷头。
  8 在施工现场使用聚氨酯浇注、喷涂或粘结剂时,应遵守下列规定:
  A、作业人员应戴防护眼镜、口罩和橡胶手套;
  B、皮肤有过敏的人员,不得参与作业;
  C、作业场所应通风良好,换气次数在12/时以上;
  D、作业场所应设消防器材。
  9 用二氯甲烷清洗计量泵时,应注意防毒。
  10 聚苯乙烯使用电加热切割,应用36伏电压。
  11 使用聚氨酯泡沫塑料器液体喷涂和块状铺设的绝热层,均应采用难燃性的制品。其氧指数必须大于26,否则严禁使用。
  12 装运热沥青不准使用锡焊的金属容器,装入量不得超过容器深度的四分之三。
  13 苯、汽油应缓慢倒入粘接剂内并及时搅拌,调制时,距明火不少于10米。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

沙发
sxiyun 发表于 2015-3-9 09:02:59 |只看该作者
遵章守纪,安全操作
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-9 02:21 , Processed in 0.337784 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部