- 生日
- 2014 年 4 月 10 日
- 性别
- 保密
- 收听数
- 0
- 职位
- 5
- 自我介绍
- |||乐天达观, 风趣幽默, 好吃懒做, 重色轻友, 积极负责, 圆滑老练|||我是老界||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 个人主页
- 听众数
- 0
- 在线时间
- 384 小时
- 相册
- 0
- 帖子
- 17569
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 好友
- 5
- 主题
- 10230
- 分享
- 0
- 注册时间
- 2007-6-23
- 最后登录
- 2020-9-21
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 3784227
- 精华
- 4
- UID
- 4871
- 最后登录
- 2020-9-21
- 帖子
- 17569
|
入口处冰柱五六厘米长
昨日中午12时许,由于连续的喷水灭火,整个百荣二期C区的东西两侧墙面上都结有冰块,一层入口处的门帘上,冰柱有五六厘米长。
在百荣商场外的道路上和商场内部停车场里,仍停有数十辆消防车。据消防人员介绍,昨日上午7时许,他们对楼内进行了最后一次内部“总攻”,大约一个半小时后,火被彻底扑灭。
据了解,大火被彻底扑灭后,现场仍有东城消防人员驻守,防止复燃。此外,还有技术人员在现场进行检测,以确定过火后的楼体情况。
放温度计测出烟温度
记者随消防员进入起火楼内,整个7层的地面上积着2厘米左右深的水,空气里仍弥漫着一股煳味。
在未过火的区域,可见一个个用铁丝网围成的小单间,外部多半部分贴有铁皮,里面堆满了一摞一摞的衣物,一直堆到屋顶。在着火严重的区域,铁丝网已经被剪断,残余的铁皮挂在铁丝网上。
在8楼屋顶,能看到密集的43个洞口,每个洞的直径约20多厘米,洞口外堆着碎石,洞口内还留有铁丝网,旁边铺设着水带。据介绍,为了帮助排烟及降温,消防员在楼顶打洞,这些铁丝网为楼板内部结构,洞打穿后,将水枪插入铁丝网内,进行喷水灭火。
昨日,在其中一个较大的洞口处,摆放着一个温度计,上面显示当时洞口温度为40℃。消防人员表示,设温度计是为了测试洞口出烟的温度,确保安全。
焦点
大火为何持续71小时?
北京消防相关负责人表示,此次火灾持续71小时,是多方面原因导致的。首先,在整个灭火过程中,吸取了哈尔滨大火的教训,始终以确保人员安全和保证楼体安全为出发点。
该负责人介绍,在接到火警到达现场时,首先疏散了起火区内的人员,这一过程用了一些时间。
由于整个仓库非常封闭,虽然两侧有窗户,但烟根本排不出去,而是聚集在室内,导致整个空间的温度持续增高。同时,消防员需要摸黑前行,这些都给灭火带来极大的困难。
此外,作为小商品仓库,楼内七八层均被隔成70多个密集的格子间,用铁丝网和铁皮包裹,灭火前需要先进行破拆。而每个格子间内又堆满了衣物等易燃物,长时间保持阴燃,从而拖长了灭火的时间。
救援
楼顶打孔 插入水枪降温
据北京消防相关负责人表示,火势波及大楼七八两层,两层结构相同,每层均被隔成70多个格子间。这些格子间用铁丝网围成,下半部又用铁皮包裹,水很难射进去。为此,消防员分成多个组,每组包括攻坚人员和破拆人员。在楼内东西两侧,先分别有消防员手持水枪进入,其中一名消防员主要负责用喷水枪降温。同时,有消防员用工具对铁丝网进行破拆,其他组员向内喷水灭火。
一名参与灭火的消防员说,由于楼内烟雾笼罩,温度又高,每次只能前进两三米,就需要退出换新的一组人员。
为了排烟,同时帮助灭火和降温,消防人员和该楼设计者商讨后,决定在楼顶打孔。该楼设计者刘先生回忆,1月30日上午,他跟着消防员登上楼顶,帮助消防员确定打孔的具体位置,“毕竟里面已经烧了20多小时了,打每一个孔都要慎重,一定要避开房梁,在楼板位置打孔,防止楼体坍塌。”
最终,在楼顶共打了43个孔,在帮助排烟的同时,在孔内插入水枪,对8层内部喷水降温。
消防员头盔火场内被烤焦
近日,微博上一张消防员头盔被烤焦的照片,引发关注。这位消防员名叫陈兴达,是北京消防特勤支队高米店中队的消防员。
陈兴达说,火灾刚发生后,他就到现场参与灭火。这几天,所有消防员三班倒,“进火场一会儿衣服就都湿了,到晚上衣服都会结冰。”
他表示,作为攻坚组的一员,当天进入到6楼和7楼之间,烟已经涌下楼梯,“因为看不见,我一直半蹲在地上摸着墙走。”
“当时我不知道头盔烤坏了,听后面的战友说你的帽子怎么了,我拿下来一看才发现面罩底部被烤软化了,头盔上面鼓起小泡。我的脸还戴着一层面罩,没什么事,但脖子两侧感觉特别热。
|
|