易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 363|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

施工现场临时用电安全技术档案规定

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-11-25 09:00:42 |只看该作者 |倒序浏览
  施工现场临时用电安全技术档案规定
  施工现场临时用电必须建立安全技术档案,确保安全生产。
  一、内容应包括:
  1.临时用电施工组织设计的全部资料;
  2.修改临时用电施工组织设计的资料;
  3.技术交底资料;
  4.临时用电工程检查验收表;
  5.电气设备的试、检验凭单和调试记录;
  6.接地电阻测定记录表;
  7.定期检(复)查表;
  8.电工维修工作记录。
  二、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。
  三、临时用电工程的定期检查时间;施工现场每月一次:基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。
  四、检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-11-25 09:01:04 |只看该作者
施工现场安全用电技术档案八个要点
  1.施工现场用电组织设计的全部资料。
  2.修改施工现场用电组织设计资料。
  3.用电技术交底资料。
  4.施工现场用电工程检查验收表。
  5.电气设备试、检验凭单和调试记录。
  6.接地电阻,绝缘电阻,漏电保护器漏电动作参数测定记录表。
  7.定期检(复)查表。
  8.电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-9-21 06:57 , Processed in 0.336042 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部