(五)低压线路(500 伏以下) 第47 条 架空电线应固定在电杆的绝缘子上,导线弛度了大时的对地垂直距离应符合《架空配电线路设计技术规程》的规定。禁止在铁管上、 栏杆上、铁钉上,建筑物上及机械构件上悬挂电线。 第48 条 剪断后的线头,应以绝缘包布包好,固定于3 米以上的高 处,不应使线头低于人可达到的高度。 第49 条 上杆作业应符合“登杆工作”的有关规定。 第50 条 干线须装分路刀闸时,应装在3 米以上的地方。其引线须 按顺序固定。 第51 条 露天开关必须设防护罩,以免雨水侵入造成短路。总闸平时应当上锁,露天或配电室内设置的开关,应有专人管理,除值班者外, 其他人员不得乱动。 第52 条 工程转移时不用的开关应拆除,并将电源线同时拆除。 第53 条 线路的巡视检查,由维护单位视情况定出期限由电工进行。 第54 条 线路除定期巡视外,在结冰、下雾、大风和暴雨后,及在空气特别污秽的地方,应进行临时性巡视。 二、维护电工 (一)准备工作 第1 条 电工应服装整齐,袖口要扎紧。头带安全帽,脚穿绝缘胶鞋,手带干燥线手套,不准赤脚赤膊工作,不准戴金属丝的眼镜,不准用金属制的腰带和金属制的工具套。 第2 条 工作前,负责人应检查保安用具,试电器、橡皮手套、短路地线、绝缘靴等是否良好齐全;检查登杆工具踩板、安全带是否完好。确认良好无缺,方可登杆作业。 第3 条 新购(领)试电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等,应经试验合格后方可使用。试验项目按《电业安全工作规程》的规定进行。 第4 条 在使用“基本安全用具”时必须同时辅以“辅助安全用具”,绝缘手套每次使用前应作充气试验,发现漏气应严禁在高压操作时使用。 第5 条 保安绝缘用具应由专人保管,每次使用后应擦试干净;绝缘手套应洒上滑石粉放在木匣里,然后放置于干燥凉爽的地点。 第6 条 维护电工作业时,必须有二人一道参加,其中一人操作,另一人监护。 (二)工器具使用 第7 条 经常检查常用小工具(如钳子、电工刀、螺丝刀、扳手等) 使用时应注意: 1、随身佩带,注意保护,以免需要时措手不及; 2、按功能正确使用工具。钳子、扳手不许当郎头用; 3、使用电工刀时,刀口不可对着人。螺丝刀不准用铁柄或穿心柄的; 4、对于工具的绝缘部分应经常进行检查,如有损伤,不能保证其绝 缘性能时,不得用于带电操作。应及时修理或更换。 第8 条 使用梯子、倾斜角应不小于20 度,但也不应大于60 度,底 脚应有防滑设施。禁止两人同登一个梯子。 第9 条 工具袋必须合适,背带要牢固。漏孔处要及时缝补好。 第10 条 使用人字梯时,夹角应保持45 度左右,梯脚应用软橡皮包 住,两平梯间应用链子拉住,以防向外侧滑倒。必要时派人扶住。 (三)安全技术操作 第11 条 室内修换灯头或开关时,应将电源断开,单极拉线开关应控制“火线”;如用罗口灯头,“火线”应接罗口灯头的中心。 第12 条 每幢房屋的进户保险丝具应装在“火线”上,安装位置应考虑换修熔丝的方便。 第13 条 设备安装好后,试运转合闸前,必须以设备及接线仔细检查,确认无问题时方可合闸。合闸时,必须戴绝缘手套,同时必须唤呼应答。 第14 条 安装电动机时,必须检查绝缘电阻是否合格;转动是否灵活,零部件是否齐全,同时必须安装接地线。 第15 条 拖拉电缆应在停电情况下进行。若因工作需要不能停电时,应首先检查电缆有无破裂缺口之处,确认完好后,戴上绝缘手套才能拖拉。 第16 条 在进行停电作业时,首先拉开刀闸开关,取走熔断器(管),挂上“有人工作,不准合闸”的标示牌,必要时在开关闸箱处加锁,并留人看守,以防万一。 第17 条 对新安装的动力设备,首先应检查安装接地、容量、配电设备及开关等是否符合规定。 第18 条 在有灰尘或潮湿低洼的地方敷设电线,应采用橡皮电缆,如用橡皮线则须装于胶管中或铁管内。 第19 条 拆除不用的电气设备,不应放在露天或潮湿的地方,应拆洗干净入库保管,以食证绝缘良好。 第20 条 用瓷瓶或瓷夹装置的屋内电线,应安装在人手不易触及的地方,灯头对地至少应保持2 米的距离。 第21 条 带熔断器的开关,其熔丝(片)应按负荷电流配装。更换后熔线(片)的容量,不可过大过小,若换低压闸刀开关上的熔丝(片),则必须先拉开闸刀。 第22 条 进户线或屋内电线穿墙时必须用瓷管、塑料管。在干燥的地方或竹席墙,可用胶皮管或缠四层以上胶布,且与易燃物保持可靠的防火距离。 第23 条 屋内布设绝缘电线时,对地距离应不小于2 米,互相间的距离应在2.5 厘米以上,和建筑物距离应在1 厘米以上。 第24 条 敷设在电线管或木线槽内的电线,不允许有接头。 第25 条 经常移动和潮湿的地方(如廊道)使用的电灯软线应采用双芯橡皮绝缘或塑料绝缘软线。并须经常检查绝缘情况。 第26 条 临时炸药库、油库的电线,应用没有接头的电线,严禁把架空明线直接引进库房。库内不装设开关或熔断丝等易发生火花的电气元件;库内照明应用防爆灯。做到人走灯灭。 第27 条 库内或熔片不得削细削窄使用。也不应随意组合和多股使用,更不应用铜(铝)导线代替熔丝或者熔片。
|