易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 643|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低压电器闪弧爆炸与防范

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
djclym 发表于 2015-12-22 11:19:52 |只看该作者 |倒序浏览

1 弧爆发生在胶木电器中较多,我们通过发生过弧爆的各种低压电器比较观察,发现有一些规律性的现象:


  1.1 发生弧爆的以三相电器为多,烧毁的部分多是相邻的触头和它们之间的绝缘体,材质中以胶木被烧为多。


  1.2凡是铜导线的低压电器弧爆后,在烧灼后的绝缘体表面,是胶木的呈深褐色的绒状疏松层,边缘呈黄褐色的雾状喷洒,触头有光滑的球状烧触现象,而材质为瓷板的一般只显示黄褐色的烧灼痕。使用铝导线的低压电器弧爆后,在胶木上有灰色的片状灼烧痕,胶木一般只起皮而不呈绒状,边缘部分可明显地看到白色的小雾点。铝触头有较严重的烧灼现象,往往有白色的金属流凝挂在下头,在瓷板上只有白色的微点喷洒物。


  1.3对弧爆后被灼烧绝缘物进行绝缘度测试时,发现灼烧严重处基本上有电阻呈导通状态,测电笔逐渐往边缘测移,则电阻增大,直到无限大。回顾、思考历次弧爆的事故经过,我们发现有两个共同点:


  a.事故前都有过负荷情况,接头松动、接触不良等原因引起接头过热现象。


  b.发生弧爆的时间往往是操作或电路中有短路、断路故障而形成电力系统内部电磁能量转换、发生振荡而引起内部过电压时。


  2、弧爆的防范

  在生产实践中针对性地做好以下几点:


  2.1使用低压电器前,首先要仔细查看相间绝缘体是否完好,最好用绝缘电阻表测试过,证明绝缘良好后再使用;应手动闭合触头,检查其接触面积是否正常,压力是否符合要求,弹簧是否疲软,发现异常就得纠正后再使用。


  2.2使用低压电器时,一定要加强使用人员的责任性、警惕性,随时调动五官感觉,密切注意电器在运行中是否有异味、异响、闪烁、发热等现象,一有异常,立即排除。


  2.3加强电路中各种设备的维护,操作应规范,尽量不使过电压产生。2003年,我单位一变电站出口电压为400V的断路器经常发生弧爆,后经检查,才查出是升压站高压瓷柱上残留有一圈钢丝,招致高压部分间歇性地漏电,故障排除后,该断路器再也没发生过弧爆事故。


  2.4电气接线一定要拧紧压实,接口外不得裸露导线.也不得有导线毛刺、倒头露接口外。电器的接头导线尽量采用多股铜线,因较软、易压紧,受振动不易松动。再说铜导电性能较好,热稳定性也较好不易氧化。


  总之,只要在实际操作中了解弧爆的产生原因并加以防范,就能减少弧爆现象,就会提高供电质量,减少停电损失,避免人身伤亡,杜绝由其引起的火灾。