大家来找茬活动之两票(一):图为在发电机风洞内更换消防系统温度传感器工作票。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2019-10-29
帖子
118

优秀版主

沙发
dhs007 发表于 2015-8-19 17:04:45 |只看该作者
分析判断这张票有以下问题,抛砖引玉,请大家发表看法和意见:
1、该票工作地点和任务来看,应该在发电机停机状态,发电机出口开关在断开状态,发电机出口刀闸在断开状态,必要时还应合上接地刀闸,以确保电气上可靠隔离,无人员触电危险。故安措不全面。
2、根据以上安措要求,应选择票种为电气一种票;在票上所列的安措中,防止机组转动的措施又应选择机械票。故票种选择错误。
3、由于风洞处于密封空间,在安措中,还应派人在入口监护,确保通风口保持全开。
4、在工作地点,应设置围栏,并悬挂“在此工作”标示牌。