绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。 
    1.
绝缘操作杆的组成 
   
工作部分:起到完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,均安装在绝缘部分的上面。绝缘部分:起到绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成。握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成。 
    2.
对绝缘操作杆的要求 
   
为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7米;材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带;三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。 
    3.
使用注意事项 
   
使用前必须对绝缘操作杆进行外观检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤;必须经校验合格;必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;雨雪天气在室外进行操作的,要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆;在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,以防杂草、土进入丝扣中或粘在杆体的表面上,丝扣要拧紧;使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体;使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要靠近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘性;绝缘操作杆要由专人保管;每半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低标准使用。