易安论坛

标题: 配电柜(箱)安全措施 [打印本页]

作者: djclym    时间: 2017-1-4 14:46
标题: 配电柜(箱)安全措施

 配电柜(箱)、分动力配电柜(箱)、和照明配电柜(箱)、,是配电系统的末级设备。


  1.配电柜(箱)、安装


  (1)、配电柜(箱)、应用不可燃材料制作。
  (2)、触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。
  (3)、触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜.
  (4)、有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施.
  (5)、配电柜(箱)、各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)、应内无积尘、积水和杂物.物。
  (6)、落地安装的柜(箱)、底面应高出地面50~100mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)、前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。
  (7)、保护线连接可靠。
  (8)、柜(箱)、以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)、外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护.
  
  
  2.配电柜(箱)、运行


配电柜(箱)、内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)、的门应完好;门锁应有专人保管。







欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5