4.严格执行运行操作规程 严格执行运行操作规程,防止误操作。 (1)变压器的投运和停运操作: 1)在投运变压器之前,应对变压器进行详细检查,以确认变压器及其保护装置是否在良好状态,是否具备带电运行条件,特别应注意地线是否拆除,变压器上部有无异物,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确等。投运前变压器的保护装置应按规定投入。 2)运行中的备用变压器应能随时投入运行,长期停运的变压器应定期充电,同时投入冷却装置。 3)变压器投运和停运的操作程序:①强油循环变压器投运时应运台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数。水冷却器应先启动油泵,再开启水系统;停电操作先停水后停油泵。冬季停运时,应将冷却器中的水放净。②变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作。停运时应先停负载侧,后停电源侧。②在无断路器时,可用隔离开关投切110kV及以下、切断电流不超过2A的空载变压器。用于切断20kV及以上的变压器的隔离开关,必需三相联动并装有消弧角。装在室内的隔离开关操作室必需在各相之间安装耐弧的绝缘隔板。④允许用熔断器投切空载配电变压器和66kV的站用变压器。⑤220kV及以上变压器投运时,不宜同时启动多台冷却器,应逐台启动,以免发生油漏带电引起绝缘击穿事故。 4)新投运变压器和更换绕组后的变压器,其冲击合闸次数为3次。 5)新装、大修、争故抢修及换油后的变压器在施加电压前,应按规定时间使变压器油静止(500kV变压器油静止时间为72h)。 6)在110kV及以上中性点接地系统中,投运或停运变压器的操作时,中性点必需先接地。 7)干式变压器在停运期间,应防止绝缘受潮。 8)消弧线圈投入运行前,应使其分接位置与系统运行情况相符,且导通良好。消弧线圈应在系统无接地现象时投切。 9)消弧线圈由一台变压器的中性点切换到另一台时,必需先将消弧线圈断开后,再切换。 (2)瓦斯保护装置的运行: 1)变压器运行时,瓦斯保护装置应接跳闸和信号,有载分接开关的瓦斯保护应接跳闸。 2)变压器在运行中,滤油、补油、换油泵或更换吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,其他保护装置仍应接跳闸。 3)当油位计的油面异常升高,或呼吸系统有异常现象,需要放气或打开放油阀时,应将重瓦斯改接信号。 4)地震期间,应根据气体继电器的抗震性能,确定重瓦斯保护的运行方式。 (3)变压器的压力释放器接点宜作用于信号。 (4)变压器分接开关,应按规程和制造厂的规定进行操作和维护,分接开关的操作步骤是: 1)应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化; 2)单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,宜三相同步电动操作; 3)有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行; 4)有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时,其分接电压应尽量靠近无励磁调压变压器的分接位置; 5)应核对系统电压与分接额定电压的差值,并要使其在允许范围之内。 为防止分接开关在严重过载或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路加装电流闭锁装置,其整定值应不超过额定电流的1.5倍。 (5)变压器的并列运行: 1)变压器并列运行必需具备联接组别相同、电压比相等、阻抗电压值相等三个条件。 2)新装或变动过内外连线的变压器,并列运行前必需核定相位。 3)发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器超额定电流运行,并防止厂用电切换操作时的非同期并列。
|