一、现场勘测
该工程位于****,现场比较大,具体现场及周围环境详见现场平面布置图。
二、现场用电设计
(一)负荷计算
1.结构施工阶段的设备用电量
砼泵2台2×75=150kw;
龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw;
振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw;
平板振动器6台6×2.2=13.2kw;
打夯机10台10×3 kw=30 kw;
电焊机8台8×20.6=164.8kw;
塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw;
塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw;
搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw;
搅拌机(50)4台4×18=72kw;
快速井架3台3×22=66kw;
2.施工用电设备额定容量总和:
砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw(kd取0.65);
Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ;
龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5);
Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar;
振动棒、平板振动器、打夯机:Pc4=kdPN4=0.7×(1.1×15+2.2×6+3×10)=42kw(kd取0.7);
Qc4=tgфPc4=1.02×42=43kvar;
电焊机:Pc9=kdPN9=31kw(kd取0.45);
Qc9=Pc9tgф=62kvar;
照明用电P=30kw
3.主算线路的总负荷
取同期负荷KΣ=0.9
总有功计算负荷
PΣc=KΣΣPc
=108+94+97+41+31+42+30=443kw总无功计算负荷:
QΣc=KΣΣQc
=126+95+114+48+62+43=488kvar
总视在负荷
SΣC=(PΣC2+QΣC2)1/2=659kvA
总计算电流
IΣC=(SΣC×1000)/(3)1/2Ue=169.8×1000/(3)1/2380=1000A
变压器:702 kvA
(二)配电室设计
两个配电室具体位置详见施工现场平面布置图。配电室高为3.5m,门向外开,进户、出户为埋地敷设,过墙设保护管。配电室为砖结构,屋面炉渣保温,油毡防水,内设一个配电柜。配电柜内设一个熔断开关(600A),一个漏电保护器(600A),五个HR5熔断开关(200A、150 A)。箱内接线均采用铜制开口端子,烫锡,并用色带将相序分开,接零接地必须接在专用接零排和接地排上。接地接零保护采用TN-S接零保护系统。
HR5
(三)选择配电设备容量、导线截面和电气的类型、规格
1.导线截面的选择
总计算电流为IΣC=1000A
使用VV五芯电缆,查表得到穿塑料管环境温度为30℃时截面为VV-3×120+2×50mm2导线的安全载流量为1100A,计算电流IΣC=1000A,小于1100A,所以选VV-3×120+2×50mm2截面导线可以满足发热条件,然后,校核线路的电压损失。
△U%=ΣPcL/cs
查表得:C=77,于是
△U%=ΣPcL/cs=127.94×150/(77×50)=4.98%
线路的电压损失为4.98%,小于动力线路允许的电压损失10%,所选择的导线满足要求,查表知,绝缘铜线穿管内时,其截面不得小于1.0mm2,因此,也满足机械强度要求。
2.配电设备的容量和电气的类型规格总配电箱:
一个HR5熔断开关(600A),一个漏电保护器(600A),五个HR5熔断开关(200A、150 A)。
电焊机:三相胶盖闸刀,60A
漏电保护器,30A(30mA,0.1S)
电焊机开关箱:三相胶盖闸刀,60A
漏电保护器,60A(30mA,0.1S)
龙门架卷扬机、砼泵分配电箱
总闸刀200A,卷扬机三相胶盖闸刀,60A
砼泵三相胶盖闸刀,100A
龙门架卷扬机开关箱:三相胶盖闸刀,60A
漏电保护器,60A(30mA,0.1S)
砼泵开关箱:三相胶盖闸刀,100A
漏电保护器,100A(30mA,0.1S)
塔吊开关箱:三相石板闸,200A
漏电保护器,150A(30mA,0.1S)
塔吊分箱:三相胶盖闸刀,150A
空气开关,150A
照明配电箱:漏电保护器,15A(15mA,0.1S)
移动开关箱:三相胶盖闸刀,15A
漏电保护器,15A(15mA,0.1S)
三、施工现场安全用电技术措施及防火措施
1.建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。
2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米, 并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。
3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。
5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。
6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。
7.所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。
8.塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。
9.对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。
10.管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。
11.导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
12.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。配电线路采用自动开关作短路保护时, 其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应小于线路末端单项短路电流,并应能承受短路时过负荷电流。