易安论坛
标题: 插头短路引发的工厂大火 [打印本页]
作者: sxiyun 时间: 2016-9-30 09:17
标题: 插头短路引发的工厂大火
插头短路引发的工厂大火
事故概要
时间: 1993年5月10日
地点: 泰国曼谷
类型: 火灾
死亡人数: 188人
概况
1993年5月10日,位于泰国曼谷郊区的开达玩具厂发生特大火灾,188名工人在这场大火中丧生,另有469人受伤。这次灾难被称为历史上伤亡最惨重的工厂火灾。
过程
位于泰国曼谷郊区的开达玩具厂建于1989年,有四栋厂房,主要生产布绒玩具和塑料洋娃娃。
1993年5月10日,是开达玩具厂的工作日,工人们都在厂房里忙碌着。大约16时左右,有人发现第一栋厂房的一楼出现了小火苗。着火的地方是用于打包和存放成品的库房,堆放着大量可燃性材料。此时,有500名工人在一楼给玩具进行包装,500名工人在三楼缝制洋娃娃的衣服,还有800人在顶楼紧张地忙碌着。
保安员试图扑灭火焰,但没有成功。火势迅速蔓延,楼道内烟雾弥漫。然而,奇怪的是这栋楼的火灾报警器却没有响,致使工人们丧失了逃生的最佳时机。当时也有不少工人看到烟雾,怀疑发生了火灾,准备逃生,却被保安员推推搡搡地往回赶。同时,为防止有人趁火打劫偷窃玩具,保安员还将厂房所有的出口都上了锁。
16时21分,火越烧越大,开达玩具厂给当地的消防队打电话请求支援。
烟雾此时已向厂房内弥漫,呛人的浓烟熏得人睁不开眼,工人们纷纷夺路而逃,哭喊着乱作一团。大火很快就封锁了南面的楼梯间,于是大家全都向北面的楼梯间跑去。约有1100人想通过同一个楼梯间离开三楼和四楼,可楼梯间只有1.5米宽,一时间,造成大量人员滞留。厂房里平时就拥挤不堪,安全通道上也堆满了各种货物,加上厂房所有出口都被上了锁,人们大声叫喊求救,无路可逃。此时,更可怕的事情发生了:厂房的南面一半开始倒塌。人们别无选择,只能从三楼和四楼往下跳,或许这样做还有一线生机。
由于交通拥堵,直到16时40分,第一批消防队员才赶到。此时,第一栋厂房已完全陷于火海之中,并且厂房大楼的半边开始像多米诺骨牌般倒塌了,这对消防队员的安全也构成了巨大威胁。
尽管消防队员做出种种努力,但是第一栋厂房还是在17时14分完全倒塌了。由于四栋厂房相隔距离很近,所以火势迅速蔓延到临近的两栋厂房,最后也相继倒塌。幸运的是,这两栋厂房的消防警报都正常地响起,所以没有造成人员死亡。最终,消防队成功地阻止了大火引燃第四栋厂房,19时45分,火势才被完全控制住。
调查
这场大火共造成188人死亡、469人受伤。大火扑灭后,救援人员在6台大型水压吊车的帮助下,用了几天的时间才从厂房废墟中找到所有的遇难者遗体。由于起火地点靠近一个大型配电柜,所以调查人员经查证,判定为插座短路引发了此次火灾。
同时,调查人员发现开达玩具厂还存在其他严重的安全隐患。
工厂的厂房设计有严重缺陷。厂房由四栋建筑物构成,彼此之间只有一条通道连接,每栋厂房都只配有2个宽1.5米的楼梯间,导致发生火灾时没有足够宽敞的逃生出口,且火势很容易向临近的厂房蔓延。厂房的安全通道上堆满了各种货物,其中很多都是易燃物,火灾发生时安全通道的疏散作用没能完全发挥出来。
自建厂之日起,开达玩具厂就已经发生过好几起火灾,并且每次规模都不算小。但是这并没有引起该厂管理层的注意,也没有分析过起火的原因,更别说对工厂内的防火安全设施进行维护和改善了。最后这场大火发生时,第一栋厂房里的火警报警器就根本没有响,大大延误了工人们撤离的时间,而在火警报警器正常工作的另外两栋厂房,就没有出现人员死亡。
一位幸存者称,开达玩具厂从没有组织过工人进行火灾逃生演练,工人也并不知道应该如何自救。在火灾发生后,所有的工人都非常盲目,随着人群跑来跑去。还有一些人甚至不知所措,只是待在原地嚎啕大哭。尽管保安员表面上接受过基本的火灾扑救训练,但也非常有限。这就导致在火灾来临时,缺乏明确有效的疏散计划。
另外,工厂建筑结构的整体性也存在着巨大隐患。在这场火灾中,开达玩具厂有三栋厂房都坍塌了,这是由于它们的建筑结构钢材缺乏耐火性造成的。
作者: sxiyun 时间: 2016-9-30 09:18
安全第一,生命至上
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |