标题: 火灾的隐形杀手-卷门
火灾时,一个开启的卷门会自动降下来,您知道吗?
很多人都知道卷门火灾时会无法开启,阻碍逃生,却很少人知道一个原本开启的卷门,火灾时会自动降下来,造成入内抢救人员无法逃生。
日前台中大里发生一场火灾,当时很多人都认为是卷门阻碍逃生,导致一人不幸罹难。但事实是这个火场的卷门平时都是开的,而罹难者倒卧位置也不是在卷门旁,所以他的死亡跟铁卷门阻碍无关。
这场火灾是罹难者的侄子半夜还没睡,在楼上自己的房间内闻到烟味,他以为附近又有人在焚烧杂物,不以为意,就起身到楼下倒水喝,回到楼上时发现房间都是烟,立即去叫醒自己的父亲(罹难者的哥哥),两人就穿着短裤跑到户外察看,发现罹难者所住的房子起火,火势大约1人高,面积大约是几平方公尺。
罹难者的哥哥发现火灾时,认为这个火灾应该是刚开始烧,立即进入火场抢救。罹难者的侄子看见他爸爸冲入火场中,站在屋外的他,此时看到原本开启的卷门开始下降,他很紧张,深怕爸爸被困在火场中出不来,他开始大叫,但在火场内的父亲根本听不到,很幸运的火场温度太高,所以他爸爸有点烫伤就往外跑,在卷门还未完全关闭前逃出。当消防队抵达时,卷门已放下,消防队就破坏卷门进入抢救。
当我听到这段叙述时,着实吓了一跳,因为这位父亲如果晚一点逃出,结果可能会不堪设想。同样如果消防队早一点到,看到开启的卷门就入内抢救时,卷门突然降下来,相信救灾人员也会面临一些意想不到的危险。
所以大家一定要知道火灾时,卷门不仅在关闭时会阻碍逃生,原本开启时,也会阻碍逃生。
卷门在火灾时会自动下降,我以前也不知道。为了厘清下降的原因,这几天我花了很多时间研究卷门,请教了生产制作卷门的厂商,拆了卷门的马达,发现卷门在火灾时不仅会自动下降,阻碍逃生,也会自动上升,扩大火势。
经过这几天的研究,我发现卷门大致可分成2大类,传统卷门及快速卷门,从外观材质上,传统卷门通常都是黑铁或白铁材质,快速卷门则为镀锌铝钢板或铝合金(像车库之卷门)。
火灾时,不管传统卷门或快速卷门都有可能会突然下降或上升,但两者会发生之状况不同。
传统卷门会下降有两个主要原因:火灾时因为受热,导致下降开关的接点接触,启动卷门下降,此时下降速度比较慢,另一个就是马达的煞车烧毁,导致卷门下降,且煞车烧毁之下降速度会很快。
快速卷门会下降一样有两个主要原因:火灾时因为受热,导致下降开关的接点接触,启动卷门下降,另一个就是铁卷门轴承上的弹簧烧毁,但是弹簧烧毁,卷门不会下降到地面,通常会下降到2/3时就停止。
至于卷门会上升,不管是传统或快速应该是上升接点受热导致接触。
此外,传统卷门如果已上升到顶点,就算是煞车烧坏,也不会下降。
透过上述分析,我想再回头来谈谈这个火灾,值得大家学习的部分。
第一、 火焰高度已经1人高,且燃烧面积已达几平方公尺时,绝对不会是火灾初期,此时试图灭火,我看过的火场还没有成功的案例,而事实也证明罹难者的哥哥也在救灾时受伤,所以再次提醒我常讲的一句话:「先学懂火,再学灭火。」
第二、 罹难者的侄子因为还没睡觉,所以闻到烟味,到楼下喝杯水后,房间内已经充满大量浓烟。如果他当时已经睡着了,势必闻不到烟味,有可能会被浓烟呛死,所以家中一定要装住宅用火灾警报器,真的很重要。
第三、 发生火灾,如果是卷门,一定要记住卷门有可能会突然下降,千万不要冒险进入屋内抢救,去年台中也发生一件火灾时卷门突然下降,导致在屋内抢救的屋主后来罹难在卷门旁。
第四、 火灾时卷门也会突然上升。原本卷门紧闭会抑制火势,此时如果贸然靠近卷门试图抢救,卷门突然打开,屋内原本闷烧的烟会迅速化为火焰,造成火势喷射而出,有可能会造成靠近卷门的人员受伤,所以看到卷门关闭的火灾执行抢救时,一定要知道卷门可能会突然打开这个现象,以免自己受伤。
第五、 消防队执行有卷门的火灾抢救时,一定要学会判断是快速卷门或传统卷门,并留意当时卷门之位置,才能有效防止卷门突然上升或下降所带来的危险。
结论:卷门是火场中的隐形杀手,它比铁窗更危险。

本文作者:林金宏,其为台湾消防署前组长。