易安论坛
标题: 混凝土振捣器的安全管理与使用 [打印本页]
作者: 章仁根 时间: 2016-7-20 09:15
标题: 混凝土振捣器的安全管理与使用
混凝土振捣器是用混凝土拌合机拌和好的混凝土浇筑构件时,必须排除其中气泡,进行捣固,使混凝土密实结合,消除混凝土的蜂窝麻面等现象,以提高其强度,保证混凝土构件的质量。混凝土振捣器就是机械化捣实混凝土的机具。
混凝土振捣器的种类
混凝土振捣器的种类较多。常用的分类方法有以下几种:
按传递振动的方法分类有内部振捣器、外部振捣器和表面振捣器三种。
内部振捣器又称插入式振捣器(如图所示)。工作时振动头1插入混凝土内部,将其振动波直接传给混凝土。这种振捣器多用于振压厚度较大的混凝土层,如桥墩、桥台基础以及基桩等。它的优点是重量轻,移动方便,使用很广泛。
外部振捣器又称附着式振捣器,是一台具有振动作用的电动机,在该机的底面安装了特制的底板,工作时底板附着在模板上,振捣器产生的振动波通过底板与模板间接地传给混凝土。这种振捣器多用于薄壳构件、空心板梁、拱肋、T形梁等地施工。根据施工的需要,外部振捣器除附着式外,还有一种振动台,它是用来振捣混凝土预制品的。装在模板内的预制品置放在与振捣器连接的台面上,振捣器产生的振动波通过台面与模板传给混凝土预制品。
表面振捣器是将它直接放在混凝土表面上,振捣器2产生地振动波通过与之固定的振捣底板1传给混凝土。由于振动波是从混凝土表面传入,故称表面振捣器。工作时由两人握住振捣器的手柄4,根据工作需要进行拖移。它适用于厚度不大的混凝土路面和桥面等工程的施工。按振捣器的动力来源分,有电动式、内燃式和风动式三种,以电动式应用最广。
按振捣器的振动频率分,有低频式、中频式和高频式三种。低频式的振动频率为25~50HZ(1500~3000次/min);中频式为83~133HZ(5000~8000次/min);高频式为167HZ(10000次/min)以上。按振捣器产生振动的原理分类有偏心式和行星式两种。
偏心式是利用振动棒中心安装的具有偏心质量的转轴,在高速旋转时产生的离心力通过轴承传递给振动棒壳体,从而使振动棒产生圆周振动的。
行星式的激振原理。它是利用振动棒中一端空悬的转轴,在它旋转时,其下垂端的圆锥部分沿棒壳内的圆锥面滚动,从而形成滚动体的行星运动以驱动棒体产生圆周振动。
作者: 章仁根 时间: 2016-7-20 09:15
混凝土振捣器安全管理规定
1、使用前查抄各部应连接牢固,扭转方向不错。
2、振捣器不得放在初凝的混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检查修理或作业间断时,应堵截电源。
3、插入式振捣跑龙套软轴的弯曲半径不得小于50cm,并不得多于两个弯,操作振荡棒应自然垂直地沉入混凝土,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头,也不得全数插入混凝土中。
4、 振捣器应连结清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。
5、作业转移时,电动机的导线应连结不足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。
6、用绳拉平板振捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向时不得用脚踢电动机。
7、振捣器与平板应连结紧固,电源线必需固定在平板上,电器开关应装在手把上。
8、在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时,所有振捣器的频率必需相同。
9、操作人员必需穿绝缘胶鞋和绝缘手套。
10、作业后,必需做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处。
作者: 章仁根 时间: 2016-7-20 09:15
混凝土振捣器使用安全要求
1)作业前,检查电源线路应无破损漏电,漏电保护装置应灵活可靠,机具各部位连接应紧固,旋转方向正确。
2)振捣器不得放在初凝的砼、楼板、脚手加、干硬的表面上进行试振。如检修或作业间断时,应切断电源。
3)插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50㎝,并不得多于两个弯,操作时振捣棒应自然垂直地插入砼,不得用力硬插、斜推或使用钢筋夹住棒头,也不得全部插入砼中。
4)振捣器应保持清洁,不得有砼粘结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时,应停歇降温后方可使用。
5)作业转移时,电动机的电源线应保持有足够的长度和松度,严禁用电源线拖拉振捣器。
6)电源线路要悬空移动,应注意避免电源线与地面和钢筋相摩擦及车辆的辗压。经常检查电源线的完好情况,发现破损应立即进行处理。
7)用绳拉平板振捣器时,拉绳应干燥绝缘,移动或转向不得用脚踢电动机。
8)振捣器与平板应保持紧固,电源线必须固定在平板上,电器开关应装在手把上。
9)在一个构件上同时使用几台附着式振捣器工作时,所有振捣器的频率必须相同。
10)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
11)作业后,必须切断电源,做好清洁、保养工作。振捣器要放在干燥处,并有防雨措施。
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |