在电力系统各种预防性试验和检修中,很多人因为忽视了一些小问题,而造成人身及设备安全事故。就电力线路中耦合电容器的预防性试验来说,一般情况下采取的安全措施就是在阻波器以内线路进站的刀闸处加挂接地线(如图A点所示)。但是,如果线路突然来电,仍采取在A点加挂接地线的安全措是不够的,还应在图中C点加挂接地线。这是因为如果线路突然来电后,线路末端(如图B点所示)可能有危险电压。若在图中C点加挂地线后,就增加了试验的安全性,可谓是“双保险”。


  以贵州省印江自治县供电局的甘印35KV线路为例,图中所示的是甘印线路末端印江城区变电站侧。与此同时,在甘金桥电站户外升压站35KV测母线上有木黄35KV线路以“T”型方式接入。对线路的末端(印江城区35KV变)做耦合电容器预防性试验,C点末加挂接地线时,如果甘金桥电站突然向木黄变电站送电或有电源的木黄35KV变电站突然反送电所要产生的后果进行一般性的讨论,讨论如下:
  有电时,A点为三相短路点,系统的短路电流可达最高值。而对于一般电力系统而言,发电机、变压器、高村输电线路等主要元件的电抗值都远远超过电阻值。所以,在一般性短路电流的计算中,可只考虑电抗值:


线路短路时,其冲击短路电流为短路电流的最大瞬时值,比周期分量大。但由于线路两端阻波器电感的扼流作用,其冲击效果不太显著,如果计算电力系统内小发电厂的容量,会使短路电流增大。此外,如果电压或阻波器电感增大,都会使图中B点的电压升高。
  目前,印江自治县电网绝大部分线路继电保护采用的是距离保护和零序保护,它们的Ⅰ段保护范围都不包括线路末端。当线路末端发生短路,由Ⅱ段保护动作,而Ⅱ段保护一般有1.5S以上的延时,若Ⅱ段保护失灵拒动,则持续的时间就会更长。那么,在进行线路耦合电容器预防性试验时,耦合电容器上连线就可能出现持续1.5S左右,高达几千伏的危险电压。若试验人员正在进行耦合电容器的预防性试验工作时,线路突然来电,则会对试验人员产生生命危险。
  因此,在进行线路耦合电容器试验时,若无法确保线路绝对不会突然来电,则完全有必要在有可能来电方向的线路上加挂可见的接地线。但是,最方便、最有效的方法是在耦合电容器与线路连线上(如图所C点)加挂明显可见的接地线,还可以防止线路远方受雷击而产生的过雷击电压、交叉线路突然断线和分支线突然反送电等因素产生的大电流所引起B点产生危险电压(这种方法也适用于对其它电器的检修和试验),从而确保试验人员的生命安全。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2019-10-29
帖子
118

优秀版主

沙发
dhs007 发表于 2016-7-25 08:39:08 |只看该作者
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-7-25 08:43:48 |只看该作者
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

地板
wdj1980 发表于 2016-8-11 09:27:40 |只看该作者
顶起
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2025-2-6 00:56 , Processed in 0.396681 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部