易安论坛

标题: 160t锅炉烟风道制作安全交底 [打印本页]

作者: wdj1980    时间: 2016-4-19 10:20
标题: 160t锅炉烟风道制作安全交底
本帖最后由 wdj1980 于 2016-4-19 10:22 编辑

  1. 施工项目开工前,参加施工的技术人员,必须仔细查阅锅炉烟风道制作安装图纸,结合现场情况通盘考虑周围的施工情况,仔细核对相关的施工尺寸,认真查阅相关的技术要求与验收标准。
  2. 施工过程中,施工人员应严格按照图纸要求进行施工,遇到不明之处应及时与技术人员联系,不可擅自更改,自作主张。
  3. 组对拼接板时,若未打坡口,两板间的拼接焊缝必须保证2~3 mm间隙。
  4. 组拼板材时,拼接焊缝必须错开,严禁出现十字焊缝,杜绝所有的拼接焊缝出现在一条线上。
  5. 进行焊接时,焊缝高度必须高于母材厚度0~2mm。
  6. 焊接过程中要采取防焊接变形措施,如:采取分段,跳焊的方法,焊接变形较大时,必须进行校验。
  7. 制作过程中,必须保证烟风道断面对角线相同,组件长度偏差不大于10mm。
  8. 加工完的零部件要堆放整齐,以免重压变形。
  9. 烟风道安装前,检查焊接件是否有漏焊、气孔、夹渣、焊接高度不够和焊穿等缺陷,并检查渗油试验是否合格,不合格者必须返修直到合格。
  10. 烟风道的焊口应光滑平整,保温前必须进行渗油试验,且合格、严密不漏,药皮应清除干净。
  11. 施工完毕密闭前,烟风道内外部临时件应割除、拆除完毕,并清扫干净、无杂物,经检查检验合格后及时封闭。
  12. 锅炉烟道方管外表面与烟囱进口内表面间的缝隙采用石棉绳作衬垫时,衬垫应绕螺栓内侧成波浪形,并不得深入管道和设备内,必要时衬垫两面可涂白铅油或水玻璃等涂料。对于温度较低和不易密封部位,宜用合适的密封胶进行密封。
  13. 烟风道设备连接时,严禁强力对口,避免使设备承受外力影响正常运行。