易安论坛

标题: 高压安全操作规程 [打印本页]

作者: 章仁根    时间: 2016-4-4 08:53
标题: 高压安全操作规程
高压安全操作规程1
  1.在高压设备上作业时要注意以下几点:
  必须有负责人的确切命令;
  必须二人以上一起工作;
  要有完善的安全措施和组织措施;
  要严格遵守安全操作规程;
  严格执行工作票制度;
  2.高压设备的停送电操作必须由二人进行,技术较低者操作,技术较高者监护,并给操作者下达操作指令,严格按操作规程办事,停电时先停油开关再停隔离开关,送电时先送隔离开关再送油开关。
  3.检修固定式高压开关柜时,应注意将隔离开关断开后把安全销锁紧。
  4.在设备上作业时,要注意断开设备上的全部电源,要特别注意可能由高压侧反送过来的电压,一定要挂好短路接地线。
  5.严禁在高压设备上直接测试电流及电压,必须经过仪表或仪器。
  6.巡回检查高压设备时要注意保持安全距离。
  7.检查油开关的油位及油质,不要打开高压柜前门,要从探视孔观察。
  8.检修临时设备的安全设施及遮拦,要考虑到一旦发生短路放炮等故障时,工作人员能迅速脱离现场,不受遮拦的阻挡。
  9.高压设备的工作人员应准备成套的携带式接地线和合格的验电器。
  10.高压使用的绝缘手套,绝缘靴,高压拉竿,验电器等高压安全用具要定期送 检验部门检验,保证在使用期的合格状态。


作者: 章仁根    时间: 2016-4-4 08:53
  高压安全操作规程2
  1、非工作人员不得进入高压室,如因工作需要,必须经过有关负责人批准,并由值班人员监护前往。
  2、值班电工必须具备必要的电工安全知识,熟悉安全操作规程、熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法、具备在异常情况下采取措施的能力。
  3、严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具及消防管理制度和要害岗位出入制度等各项制度。
  4、雷雨天需要巡检高压设备时,应穿好高压绝缘靴,并不得靠近避雷器、针等附近。
  5、高压设备停、送电,必须二人以上进行,一人操作、一人监护。切换高压开关要带绝缘手套操作。
  6、值班人员必须警惕电气设备在停电后,随时有突然来电的危险,在未断开有关电源及做好安全措施前,不得触及高压电气设备,也不准进入高压设备近旁。
  7、施工或检修需要停电时,值班人员应按照工作票内容做好安全措施,包括停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦和悬挂警告牌、同工作负责人现场检查,确认无电后方可开始工作。
  8、在高压室内因工作需要使用喷灯、火炉、火焰等用具时,必须与导电部位有一定安全距离和防火措施,10KV以下不得低于1.5米。
  9、高压设备和线路在清扫、检修时,必须在停电情况下进行。确认设备无电后,并放电,挂接地线,在开关手柄上挂有有人工作、禁止合闸警告牌,以防发生事故。
  10.值班人员必须掌握触电急救方法和人工呼吸法。发生人身触电事故和火灾事故时,应立即断开有关设备电源进行抢救,会正确使用灭火器材。


作者: 章仁根    时间: 2016-4-4 08:53
  高压安全操作规程3
  1.0 目的
  为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好保证安全的组织措施,技术措施的落 实,认真执行工作票制度,特制订本规程。
  2.0 适用范围
  本规程适用于高压配电系统操作工作。
  3.0 程序
  3.1 非工作人员不得进入高压室,如因工作需要,必须经过有关负责人批准,并由值班人员监护前往。
  3.2 值班电工作业人员必须具备必要的电工安全知识,熟悉安全操作规程、熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法、具备在异常情况下采取措施的能力。
  3.3 严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具及消防管理制度和要害岗位出入制度等各项制度。
  3.4 高压设备不论带电与否、值班人员不得单独打开高压设备的维护网、门或越过遮拦进行。
  3.5 雷雨天需要巡检高压设备时,应穿好高压绝缘靴,并不得靠近避雷器、针等附近区域。
  3.6 高压设备停、送电,必须二人以上进行,一人操作、一人监护。切换高压开关要带绝缘手套操作。
  3.7 值班人员必须警惕电气设备在停电后,随时有突然来电的危险,在未断开有关电源及做好安全措施前,不得触及高压电气设备,也不准进入高压设备近旁。
  3.8 施工或检修需要停电时,值班人员应按照工作票内容做好安全措施,包括停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦、悬挂警告标识牌、同工作负责人现场检查,确认无电后方可开始工作。
  3.9 在高压室内因工作需要使用喷灯、火炉、火焰等有明火设备时必须与导电部位有一定安全距离和防火措施,10KV 以下不得低于1.5 。
  3.10高压设备和线路在清扫、检修时,必须在停电情况下进行。确认设备无电后,并放电,挂接地线,在开关手柄上挂有“有人工作、禁止合闸” 警告牌,以防发生事故。
  3.11 值班人员必须掌握触电急救方法和人工呼吸法。发生人身触电事故和火灾事故时, 编号 高压安全操作规程初版 页码3/3 应立即断开有关设备电源进行抢救,会正确使用灭火器材。
  3.12 高压停电时,先打开负荷开关IS,后合上接地开关ES;
  3.13 高压送电时,先分开接地开关ES,,后合上负荷开关IS;
  3.14 变压器停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;
  3.15 变压器送电时,先送电源侧开关,后送负荷侧开关;
  3.16 严禁带负荷拉,合闸。

作者: 李志龙    时间: 2016-4-4 09:02
谢谢楼主分享的知识,令在下收益匪浅。




欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) Powered by Discuz! X2.5