易安论坛
标题: 悬臂浇筑法施工安全技术操作规程 [打印本页]
作者: 章仁根 时间: 2015-12-17 08:51
标题: 悬臂浇筑法施工安全技术操作规程
悬臂浇筑法(简称悬浇)【cast-in-cantilever method】指的是在桥墩两侧设置工作平台,平衡地逐段向跨中悬臂浇筑水泥混凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
主要设备是一对能行走的挂篮,挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动,绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施预应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一对梁段施工,循序前行,直至悬臂梁段浇筑完成。
悬臂浇筑法施工安全控制要点:
1.悬臂浇筑采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定:
1)施工前,应组织有关人员进行安全技术交底,制定安全技术措施。挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;
2)在墩上进行零号块施工并以斜拉托架做施工平台时,在平台边缘处,应设安全防护设施。墩身两侧斜拉托架平台之间搭设的人行道板必须连接牢固。
零号块拆模后,应保留一部分平台,为养生及其它作业使用;
3)使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使用;
4)检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求;
5)遇有大风及恶劣天气时,应停止作业;
2.双层作业时,操作人员必须严守各自岗位职责,防止疏漏和掉落铁件工具等;
3.挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是否完好可靠。
底模标高调整时,应设专人统一指挥。作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带;
4.挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、震动。如需在挂篮上另行增加设施(如防雨棚、立井架、防寒棚等),不得损坏挂篮结构及改变其受力形式;
5.挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩带安全防护用品,配备救生设施;
6.使用水箱作平衡配重时,其位置、加水量等应符合设计要求。给排水设施和方法,应稳妥可靠。施工中,对上述情况要进行经常性安全检查;
7.在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移;
8.挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1m/min以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整,顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理;
9.浇筑混凝土时,挂篮桁架后端,应锚固在已完成的梁段上,并配重使与浇筑的混凝土重量保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得小于1.5;
10.浇筑合拢段混凝土时,在悬臂端预加压重,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应注意防止砸伤;
作者: 章仁根 时间: 2015-12-17 08:51
11.箱梁混凝土接触面的凿毛工作,要有安全防护设施,所用手锤柄应牢固。作业人员之间,应有一定的安全距离;
12.滑移斜拉式挂篮施工,应遵守下列规定:
1)采用滑动斜拉式挂篮,所用的活动铰、销、斜拉钢带等,采用高强钢材制作,材质要经检验,并打上标记,必须满足设计的要求;
2)挂篮安装时或主梁行走到位后,应先安装好后锚固和水平限位装置,方可安装斜拉带悬挂底模平台。严防挂篮倾覆、坍落;
3)底模和侧模沿滑梁行走前,需将斜拉带和后吊带拆除,用倒链起降和悬吊底模平台,同时,必须在倒链的位置加保险绳;
4)采用四根斜拉带的挂篮,在斜拉带安装和使用过程中,要注意检查,保证受力均衡;
5)浇筑混凝土前,应对挂篮锚固、水平限位、吊带起升和限位装置进行全面检查,确认安全可靠,方可作业;
6)主梁及其吊梁系统安装后,应进行全面检查和验收,进行加载试验。自行设计、加工的挂篮首次使用前,应按最大施工荷载进行加载试验;
7)在墩帽上作业,应制作并安设适合操作需要的脚手架,脚手架应满足安全标准;
8)挂篮行走前,应认真检查后锚固及各部受力情况,有无隐患及不安全因素。行走时,应密切注意有无异状,并应慢速稳步到位,以防坍落事故。
作者: 章仁根 时间: 2015-12-17 08:51
悬臂浇筑法施工安全技术要求
(1)采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定:
①挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;挂篮两侧前移要对称平衡进行,大风、雷雨天气不得移动挂篮;挂篮移动到位以后,要检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位;挂篮移动中应设置观察哨进行监护,并设限位装置。
②进行零号块施工,并以斜托架做施工平台时,平台边沿应设安全防护设施。墩身两侧托架平台之间搭设的人行道板必须连接固定。
③使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使用。
④遇有大风及恶劣的天气时,应停止挂篮行走作业。
(2)挂篮使用时,应经常检查后锚固筋。千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是是否完好可靠。
(3)挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、振动。
(4)挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满展脚手板,设置临时护栏。操纵职员必须按规定佩戴安全防护用品、配备救生设施。
(5)自平桁式挂篮配重,宜用混凝土预制或钢件,不宜用水箱压重,以防水箱损坏泄漏,导致挂篮失衡倾覆。
(6)在底模荡移前,必须具体检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移。
(7)挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1米/分钟以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要展设平整、顺直,不得偏移,并随时留意观察,发现题目及时处理。
(8)浇筑混凝土时,确认挂篮桁架后端,已锚固在已完成的梁段上,并配重使之与浇筑的混凝土重力保持平衡状态,挂篮桁架行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得小于1.5。
(9)浇筑合龙段混凝土时,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应留意防止砸伤。
(10)箱梁混凝土接触面的凿毛工作,要有安全防护设施,所用手锤柄应牢固。作业职员之间,应保持安全间隔。
(11)滑移斜拉式挂篮施工,应遵守下列规定:
①采用滑动斜拉式挂篮,所用的活动铰、销、斜拉纲带等,均采用高强材料制作,材质要经检验并打上标记,必须满足设计的要求。
②挂篮安装时或主梁行走到位后,应先安装好后锚固和水平限位装置,方可安装斜拉带悬挂底模平台。严防挂篮倾覆、坍落。
③底模和侧模沿滑梁行走前,需将斜拉带和后吊带拆除,用倒链起降和悬吊底模平台,同时,必须在倒链的位置加保险绳。
④采用四根斜拉带的挂篮,在斜拉带安装和使用的过程中,要留意检查,保证受力平衡。
⑤挂篮行走前,应认真检查后锚固及各部受力情况,检查有无隐患及不安全因素。行走时,应密切留意挂篮有无异状,并应慢速稳步到位,以防坍落事故。
作者: 章仁根 时间: 2015-12-17 08:52
悬臂浇筑法施工安全操作规程
1. 悬臂浇筑采用挂篮施工,属于高处作业,除按高处作业的有关规定办理外,并应遵守下列考定:
1.1 斜拉托架及挂篮组拼后,应进行全面检查,并做加载试验。
1.2 在墩上进行零号块施工,以斜拉托架用做施工平台时,在底模平台边缘处,应设临时护栏,外围设安全网,安装好扶梯。斜拉托架平台与分水尖托架平台搭设的人行道板,必须连接牢固,人行道板上,应采取防滑措施。0#块拆模后,应保留一部分平台,为养生及其它作业使用。
1.3 所使用的机具设备,应进行检查 ( 如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等) ,并应有足够的安全系数。不符合安全规定的严禁使用。
1.4 施工前,应组织有关人员进行安全技术交底,制定安全技术措施,检查安全防护用品是否齐备。
1.5 检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求。
1.6 遇有大风及恶劣天气时,应停止作业。
2. 双层作业时,操作人员必须严守各自岗位职责,防止疏漏及掉落铁件工具等。
3. 挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是否安全可靠。底模标高调整时,应设专人统一指挥。作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带。
4. 挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过载的冲击、震动。如需在挂篮上另行增加设施 ( 如防雨棚、立井架、防寒棚等),不得损坏挂篮结构及改变其受力形式。
5. 挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,搭好脚手跳板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩带安全防护用品,配备救生设施。
6. 使用吊挂水桶时,其位置、加水量等应符合设计要求。排水设施和方法,应稳妥可靠。在施工中,对上述情况要进行经常性安全检查。
7. 在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁边接好,确认安全后,方可荡移。
8. 挂篮行时,要缓慢进行。速度应控制在 10 公分/分以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理。
9. 浇筑砼时,挂篮桁架后端,应锚固在已完成的梁段上,并配重使与浇筑的砼重量保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑砼时,其稳定系数不得少于 1.5 。
10. 浇筑合拢段砼时,在悬臂端预加压重,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应注意安全,防止砸伤。
11. 箱粱砼接触面的凿毛工作,所用手锤柄应牢固。作业人员之间,应有一定的安全距离。并应做好安全防护措施。