引弧烧身
孙守仁
电焊师傅手持焊把,伴随着哧拉一声,夜空竟有弧光闪烁,犹如满天星。我上初中的时候,曾干过这样的傻事,晚上路过建筑工地,驾不住那弧光诱惑,皆因多看了几眼,结果第二天,眼睛红肿了,连课都上不了,我心里揣摩,弧光虽然美丽,但也会伤人的。
然而,世上无奇不有,有这样一个事故案例,却与弧光有关,现在我说给大家听,或许有所裨益,谁要在太岁头上动土,违章作业,都会“引弧烧身”的。这则事故当事人是两名电工。
事情发生在2014年5月24日凌晨2时10分左右,某轧钢厂灯火辉煌,夜班工人一派繁忙。突然,二棒作业区Ⅱ电磁站发生了故障,Ⅱ组链不动作。领导派电工甲(安全主管)和当班的电工乙两人前去处理。他俩光想排除故障,竟然把《安全操作规程》规定(严禁在380V及以上电压等级下带电作业),丢在脑后。连电都忘停了,那可是380V,一旦被“电”咬了,非搭上小命不可,哪个多哪个少?
谁知,天有不测风云,小河沟也会翻船。他俩到Ⅱ电磁站检查,发现Ⅱ组熔断器烧坏了。电工甲瞅了电工乙一眼,意思说,排除这样的故障,是小菜一碟,不费吹灰之力。电工乙将烧坏的熔断器卸下,换上个新的,很有把握地通知2台试车,结果还是没有动作。此时,电工甲脸聚变,一副很生气的样子,他是安全主管,对电工乙说,你去检查一下,看看是什么原因。电工乙发现新换的熔断器又烧坏了。电工甲手里拿着烧坏的熔断器,摇着头,嘴里嘀咕:今天犯的什么邪,一个小小的安全故障都处理不了,真扫兴。可是说归说,做归做,故障不排除,轧钢厂没有电,厂长不骂娘才怪呢。
这次,电工甲亲自出马,再次检查,发现右手侧第三个熔断器烧坏了。他叫电工乙更换右手侧第三个熔断器。电工乙仍把烧坏的熔断器卸下,再更换一个新的。看看表,用手擦擦额头上的汗水,他俩已经鼓捣了一个钟头。在第三次更换熔断器过程中,该死的熔断器,突然施展了魔法,放射出强大的弧光,将电工乙的颜面、颈部、左前臂和双手约15%烧伤。电工甲有些莫名其妙,他惊呼:哪来的弧光,哪来的弧光,怎么会出这样的事情。
原来,前两次换熔断器,导致熔断器损坏的原因,皆因接触器粘连,他俩未发现,当他在安装第三个熔断器时,电路通过电机产生回路,产生弧光。电工甲心里明镜似的,他闯祸的原因,很简单,就是没停电更换熔断器,是属于违章作业。事情已经过去了很多天,电工甲每走到电磁站旁,心里突突的,尤其是晚上,他深怕弧光找他的茬。年终,在轧钢厂安全总结会上,电工甲声泪俱下,由于他的违章,致使电工乙被弧光烧伤,他连做梦都没想到,干了大半辈电工,还会发生这档子事。
这个“引弧烧身”的事故案例,起来很简单,究其因,就是电工师傅安全意识淡薄,根本没把违章当回事,结果酿成一起不该发生的安全事故。由此说来,谁违规违章,谁就是以卵击石,犹如飞蛾扑火,付出昂贵的代价。


作者: 孙守仁    时间: 2015-12-7 08:08
违章酿苦果。
作者: 孙守仁    时间: 2015-12-11 07:19