标题:
工业煤气中毒相关知识
11月29日17时50分左右,位于邹平县青阳镇的山东富凯不锈钢有限公司发生煤气泄漏,造成人员中毒。17名中毒者送往医院,其中5人经抢救无效死亡。30日凌晨,另有5名中毒者经全力抢救无效死亡,其余7人继续在医院接受治疗,目前生命体征基本平稳。
一、《工业企业煤气安全规程》(GB6222--2005)
4.10 煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3 (24ppm)。
4.11 应对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作,以后每两年进行一次复审。煤气作业人员应每隔一至两年进行一次体检,体检结果记人“职工健康监护卡片”,不符合要求者,不应从事煤气作业。
4.12 凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全管理工作。
二、相关的《燃气监测仪表和个体防救设备管理办法》
1、 一氧化碳报警设备上的保护、闭锁、监视、报警批示装置等不得任意拆除、挪用、关闭和调节限值,应保持其完整、灵敏和可靠性。
2、严禁随意触发报警或损坏探头,在探头安置的区域内应注意做好防水、防尘工作。
3、严禁在煤气检测报警仪的信号线附近内拉高压电缆,以免影响设备的正常工作。
4、报警器的探头(传感器)应按规定的使用期限及时更换,以免报警器误差偏大,失去其作用。
5、不准随意移动固定报警设备安装位置,特殊情况需报安技部批准。
6、固定式一氧化碳报警仪每年按规定校验一次,便携式一氧化碳报警仪一年进行一次强制校验,并由检验机构出具检验结果,不得过期使用,特殊情况可以随时送检。
7、空气呼吸器气瓶、苏生器氧气瓶、充压泵每三年进行一次检验。
三、煤气中毒的急救措施
1、应尽快让患者离开中毒环境,转移至户外开阔通风处,并立即打开门窗,流通空气。(警告:在保证中毒环境空气流通前,禁止使用易产生明火、电火花的设备,如电灯、电话、 手机、电视、燃气灶、手电筒、蜡烛等,防止一氧化碳浓度过高遇明火发生爆炸。)
2、松解衣扣,保持呼吸道通畅,清除口鼻分泌物,保证患者有自主呼吸,充分给以氧气吸入。患者应安静休息,避免活动后加重心、肺负担及增加氧的消耗量。
3、神志不清的中毒病人必须尽快抬出中毒环境,在最短的时间内,检查病人呼吸、脉搏、血压情况,根据这些情况进行紧急处理。
4、若呼吸心跳停止,应立即进行人工呼吸和心脏按压。
5、病情稳定后,尽快将病人护送到医院进一步检查治疗。(警告:即使患者中毒程度较轻脱离危险,或症状较轻,也应尽快到医院检查,进行注射葡萄糖、VC,吸氧等治疗,减少后遗症危险。切记避免因一时脱离危险而麻痹大意,不去医院诊治导致出现记忆力衰退、痴呆等严重后遗症。)
6、争取尽早进行高压氧舱治疗,减少后遗症。即使是轻度、中度,也应进行高压氧舱治疗。煤气中毒如何预防? 公安机关每年都要处理大量煤气中毒事件,有经验的民警提醒说, 居民在安装炉具(含土暖气)时,要检查炉具是否完好,如发现有破损、锈蚀、漏气等问题,要及时更换并修补; 要检查烟道是否畅通,有无堵塞物;烟囱的出风口要安装弯头,出口不能朝北,以防因大风造成煤气倒灌;烟囱接口处要顺茬儿接牢(粗口朝下、细口朝上),严防漏气; 屋内必须安装风斗,要经常检查风斗、烟道是否堵塞,做到及时清理;每天晚上睡觉前要检查炉火是否封好、炉盖是否盖严、风门是否打开。 另外,建议在可能产生一氧化碳气体的地方安装一氧化碳气体报警器,当空气中一氧化碳气体超标时,可以声光报警,提醒人们及早采取避险措施。