一、接地装置的安装要求
1.接地装置的接地电阻必须小于4欧姆
2.接地极一般不能少于二根
二、接地装置的各类
1. 自然接地
在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其它金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属性管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
2. 人工接地
一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,坚直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。人工接地极的最小尺寸如下表:
材料类别 | 最小尺寸(毫米) |
圆钢 | 直径16 |
角钢 | 40×40×4 |
钢管 | 外直径15.5,内直径13 |
在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地电极周围放置长效降阻剂。
接地线一般用裸导线(包括扁铁、圆钢),或绝缘导线(铜芯或铝芯),建议不用铝芯线,连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以妨接地强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式,接地线的最小截面积如下表:
材料类别 | 最小截面(平方毫米) |
扁钢 | 户内24(厚度不小于3毫米) 户内48(厚度不小于4毫米) |
圆钢 | 户内19.6(厚度不小于5毫米) 户内28.3(厚度不小于6毫米) |
绝缘导线 | 1.5 |
裸铜线 | 4.0 |
接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测试器”测试其接地电阻是否符合规定。