  一、架空线路之间、架空线路与电缆线路之间的核相工作,应填用电力线路第二种工作票。具体安全措施如下:
  1. 核相工作人员必须了解核相器的性能、使用方法和正确接线,熟悉核相工作的安全措施,核相前应认真检查核相器是否合格。
  2. 核相工作至少应有三人进行,两人核相,一人监护,监护人不得直接进行核相工作;夜间进行核相工作,应有足够的照明。
  3. 核相工作人员必须按规定穿棉制工作服、绝缘鞋、使用安全带和戴安全帽、绝缘手套,在工作现场应设置安全围栏。
  4. 核相人员与带电线路及设备最小安全距离不得小于0.7米,在柱上断路器等设备两侧核相时,监护人员随时提醒登杆人员注意与带电部位的安全距离,切不可盲目登高。
  5. 核相人员应选好核相位置,动作缓慢,逐渐进行,不得使导线剧烈抖动和刀闸片摆动,应尽量在线路和设备的固定部位核相,防止相间短路。
  6. 户外核相工作应在良好天气情况下进行,如遇雷、雨、雪、雾等恶劣天气不得进行核相工作。
  二、开闭所、配电房内、环网柜、分接箱、电缆中间头核相工作,应填用电力线路第二种工作票。具体安全措施如下:
  4. 核相前,应认真核对设备、间隔编号是否与工作票要求相符。
  5. 核相前,应对尚未安装好的电缆头进行固定,电缆头相间、与设备之间必须有0.3米的安全距离,如果安全距离不够应采取必要的安全措施。
  6. 核相工作人员与带电体之间设置临时围栏,并悬挂"止步,高压危险"警示牌,其安全距离不得小于0.7米。
  7. 核相时,应注意防止误碰其他设备,造成其他带电设备开关误动作。
  8. 在该项工作安全措施交底票中,绘制与现场实际相符合的布置示意图。
  三、在变电站10KV高压室内核相工作,若在高压柜出线刀闸与出线电缆之间核相,应填用电力电缆第二种工作票;若涉及变电站高压柜转冷备,在开关柜的母线侧与线路侧之间核相的,填用变电第一种工作票。具体安全措施如下:
