易安论坛

标题: 进相运行安全技术措施 [打印本页]

作者: wdj1980    时间: 2015-10-19 17:04
标题: 进相运行安全技术措施
  1. 发电机是否进相运行由值长统一命令。
  2. 发电机进相运行的必要条件是工励自动运行,自动励磁调节器无故障信号发出。
  3. 发电机进相运行时应保证6KV母线电压最低不低于5.8KV。
  4. 发电机进相运行时功角不应大于60度。防止系统冲击使发电机失去静态稳定而造成限电机振荡。
  5. 发电机进相运行时,要认真监视发电机出、入口风温,定子铁芯、定子线圈温度不超过允许值。
  6. 发电机进相运行时,若启动6KV设备(#1机#1给水泵、#3机#3给水泵除外)必须将6KV母线电压调整到5.9KV以上。若必须启动#1机#1给水泵或#3机#3给水泵时,可将6KV母线电压恢复正常后再启动。
  7. 机、炉、燃6KV设备启动前必须通知电气人员,特别是外围设备的启动。
  8. 若由进相运行引起系统故障时,应立即恢复原运行方式。
  9. 发电机进相运行时要做好事故预想,进相运行起始时间和终了时间记录到运行台帐上。