易安论坛
标题:
电器检修安全措施
[打印本页]
作者:
djclym
时间:
2015-5-13 11:04
标题:
电器检修安全措施
1 电器设备检修人员必须熟悉设备的结构及工作原理;
2检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级开关电源后再进行工作,拆、接高(低)压接合器的工作必须至少有两人对高(低)压电缆无电进行确认后,方可进行作业,杜绝将带电的高(低)压接合器拆开发生人身触电事故。电器设备检修必须有一人操作一人监护,由监护人确认严格执行停、验、放电制度,严禁一人操作;
3 检修电器设备时严格执行停送电制度,严禁约时送电或打电话送电;
4 检修电器设备如需起吊时必须检查周围环境的支护情况
,起吊点是否牢靠,起吊工具是否合适有效,必须找准起吊物件的重心且必须捆好;
5 起吊物件时人员必须站在安全的位置,不允许往起吊物件的下方伸手;
6 最好不在顶帮有淋水或溅水的地方检修电器设备,如果情况不允许则必须采取有效的防水措施;
7 检修电器设备时必须先切断前级开关的电源,并挂停电牌(有人工作严禁送电)上开关锁或设专人看护;
8 开盖前必须先检查瓦斯的浓度,只有在瓦斯浓度低于
1%时才允许开盖检修;
9 检修前应先用电压等级相符验电笔验电(或验电棒)放电,必要时还必须挂接地线;
10 挂地线时先连接地极,再连设备,拆地线时与上述过程相反;
11 只有在查出故障并排除后才允许送电,严禁盲目送电;
12 严禁用强送电的方式查故障;
13 电器检修人员不得随便更改线号或控制原理;
14 电器检修人员不得甩掉保护,使设备带病运行,必须检修彻底,保证检修质量;
15 检修结束时必须清点工具,不能把工具遗忘在电器设备内;
16 只有在确认无误后方可摘牌送电;
17 检修工作结束后必须做好检修记录;
18 检修工作结束后必须清理现场。
作者:
菖檩安崔
时间:
2015-7-28 18:20
我也想听大家的建议!谢
杜邦st801
http://www.douban.com/note/487424116/
www.dgjcsl.com
作者:
wdj1980
时间:
2015-9-16 09:31
步骤不错
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/)
Powered by Discuz! X2.5