答案:
1、设备设施及附件不全(缺人孔盖、温度、压力、液位指示等)
2、现场化学品摆放凌乱无消防和操作通道;
3、储罐无位号、介质、容量等标识和危险告知;
4、无防火堤;
5、无防雷、静电接地设施;
6、未按照要求配置消防设施和器材;
7、地面无防止渗漏处理(应设置围堰、收集池)
8、储罐爬梯无防护笼,顶部无围栏;
9、储罐之间的安全距离不够;
10、现场无洗眼器、淋浴器(服务半径要求小于15m),未配置事故柜、急救箱和个人防护用品。
11、现场露天堆放的化学品不符合存储要求;
此外还可以找出一些隐患,如设备基层不牢、无正式配管装卸存在隐患等。
图二:某施工工地现场配电箱实拍图,注意仔细看细节,大家找找看那些不符合安全要求!
不符合的标准和规范
一、用电安全导则
4.25露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
4.11移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。
4.16在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座。
二、施工现场临时用电安全技术规范
5.2.1在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零:
3、配电柜与控制柜的金属框架;
4、配电装置的金属箱体、杠架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
8.1.5配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
8.3.1配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
8.3.2配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。
三、建设工程施工现场供用电安全规范
5.2.5具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。
8.0.18.6电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |